シーメンスPLCとIntouchの通信

2018-10-27View Original

Thread Content

皆様、リーダーの方々、もしこの投稿が間違った場所にあるようでしたら、正しいフォーラムに移していただけると助かります。私はあまりよくわかりません。 本題:当社には、現場の生産データを監視するためにIntouchソフトウェアがインストールされたコンピュータが3台あり、スイッチを介して三菱QシリーズPLCと通信しています。 うちの会社にはシーメンス製のPLCがまだ2台あり、そのシーメンス製PLCのデータもIntouch上に表示したいと思っています。 DPコネクタ、DPケーブル、CP5621通信カードを購入しました。 (シーメンスS7 300にDPポートが空いています)質問です:コンピュータを使ってどのように設定すれば、PLCに正しく接続できますか? 感謝いたします! もっと詳しく教えてほしいです
Reply #22018-10-28
シーメンスのSimatic Netソフトウェアも必要で、これは本質的にOPCサーバーとして機能しシーメンス300 PLCのデータを収集し、その後INTOUCHがクライアントとしてデータを読み取って表示するものです
Reply #32018-11-22
操作方法を教えてもらえますか? コンピュータにSIMATIC NETをインストールしていますか?これではCP5621のドライバーがないんじゃないですか? PLCとCP5621はDPケーブルで接続されますか? パソコンでどう設定するの?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.