2018-10-28View Original

Thread Content

この投稿は、2018年10月28日17時56分にzhengmessageによって最終的に編集されました。現場で644型の温度センサーに交換しましたが、交換後も常に110℃と表示されます(測定範囲は0~100℃です)。475を使って接続した後、概要を確認すると、温度は27℃で正常だが、電流出力値は21mAになっている。 その後のテストで、温度計は正常であり、DCSチャネルも正常でしたが、温度変化に応じた出力が変わらず、常に21mAという誤った値が表示され続けました。(温度変化とは、温度を接続しなくても21mAと表示されることです)これはどういうわけか知っている人はいますか?以前に誰かが投稿していたのを見たことがあるんですが、答えはなく、別のセンサーチャネルをブロックする必要があると言っている人もいましたか?効く?475には確かセンサー2の警報みたいな表示があるようですね。475 HARTのシールドチャネルの操作方法は?どのメニュー?ありがとう!
Reply #22018-10-28
皆さんが選んだこの644はデュアルセンサー対応ですよね?センサー2として申告すれば、たいていこれになります。設定メニューでセンサー2を無効にすればいいのでは?
Reply #32018-10-28
使っているのはこのタイプの温度変化モジュールです。シールドするにはどう操作すればいいのでしょうか?475の中には見当たりません
Reply #42018-10-28
今、まだ475に接続されてるの?configurationインターフェースに入ったところのスクリーンショットを撮ってみて
Reply #52018-10-28
今、温変を部屋に戻して中で調整しているんだけど、もう仕事が終わってしまったので、明日まで待つしかない\ud83d\ude05
Reply #62018-10-28
あなた方が注文したのは2本入りですが、実際に取り付けて使っているのは1本だけで、もう1本は壊れてしまったのでしょうか?
Reply #72018-10-28
実際に使うのは1つだけ(片側、接続用)
Reply #82018-10-28
センサータイプの設定が間違っているのでしょうか?熱抵抗の場合は配線の問題があり、熱電対は型式の問題です。第二のセンサーは温度変化用で、内部に温度センサーがあります。熱電対を使用する場合は冷端補償として機能し、熱抵抗を使用する場合は不要です。
Reply #92018-10-28
今もコンフィグレーションの問題かと思っていますが、線系と測定範囲を設定してデジット番号を変更するだけで、他のことはあまりわかりません。
Reply #102018-10-28
configuration>manual setup>sensor2で設定しなければよいです
Reply #112018-10-28
今日の午後に設定していたとき、Manual Setupの中にはなく、サブメニューにもSensor 2というオプションはなかったように記憶しています。。。間違っていなければ、当時は2番目のチャンネルを遮断するオプションを探していたはずです。
Reply #122018-10-28
ああ、じゃあもう一度見てみてください。この475にも特に複雑なメニューはあまりないようですね。analog outputの中にスクリーンショットはありますか?
Reply #132018-10-28
すみません、撮るのを忘れてしまいました。修正を試したいくつかの画面だけを撮りました(写真を撮ってから元に戻すつもりでした)、しかし修正したそれらの電流値には変化がありませんでした。
Reply #142018-10-28
この投稿は最後にtiger2010によって2018-10-28 22:07に編集されました。3枚目の図にある通り、「select secondary variable」(第二の変数を選択)で3番目の「not used」(使用しない)を選べば、問題ないはずです。最初の2枚は、現場での数値表頭の表示設定のみです
Reply #152018-10-28
修正したはずなんですが、効かないようです。。。明日もう一度試してみてください。ダメなら、各インターフェースの写真を全部撮っておいてください\ud83d\ude02。よろしくお願いします!お疲れ様です
Reply #162018-10-28
この3枚目の図では、メニューはvariable map(レイアウト変数)の中にあるようですが、もしvariable map(レイアウト変数)の中にある場合は、効果がありません。644型の2チャンネルトランスミッターは使ったことがありませんが、他メーカーの2チャンネルトランスミッターを参考にすると、パラメータ設定が間違っていると使用できなくなります
Reply #172018-10-28
これも確か変数のレイアウトの中にあったと思います。えっと、明日時間があればメニューツリーを整理して、またお見せします。ありがとうございます。それでは、お休みの邪魔はしませんので、ありがとうございました!
Reply #182018-10-29
1、バカ 2、本当にバカだ 3、あまりにバカで、明日にはおしっこも出せなくなっちゃうぞ……。私は今日の朝、暇だったから、見世物を見に来ただけです。
Reply #192018-10-29
では、ご指導いただけますか?\ud83d\ude00

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.