この投稿は、2018年10月28日17時56分にzhengmessageによって最終的に編集されました。現場で644型の温度センサーに交換しましたが、交換後も常に110℃と表示されます(測定範囲は0~100℃です)。475を使って接続した後、概要を確認すると、温度は27℃で正常だが、電流出力値は21mAになっている。 その後のテストで、温度計は正常であり、DCSチャネルも正常でしたが、温度変化に応じた出力が変わらず、常に21mAという誤った値が表示され続けました。(温度変化とは、温度を接続しなくても21mAと表示されることです)これはどういうわけか知っている人はいますか?以前に誰かが投稿していたのを見たことがあるんですが、答えはなく、別のセンサーチャネルをブロックする必要があると言っている人もいましたか?効く?475には確かセンサー2の警報みたいな表示があるようですね。475 HARTのシールドチャネルの操作方法は?どのメニュー?ありがとう!
皆さんが選んだこの644はデュアルセンサー対応ですよね?センサー2として申告すれば、たいていこれになります。設定メニューでセンサー2を無効にすればいいのでは?
使っているのはこのタイプの温度変化モジュールです。シールドするにはどう操作すればいいのでしょうか?475の中には見当たりません
今、まだ475に接続されてるの?configurationインターフェースに入ったところのスクリーンショットを撮ってみて
今、温変を部屋に戻して中で調整しているんだけど、もう仕事が終わってしまったので、明日まで待つしかない\ud83d\ude05
あなた方が注文したのは2本入りですが、実際に取り付けて使っているのは1本だけで、もう1本は壊れてしまったのでしょうか?
センサータイプの設定が間違っているのでしょうか?熱抵抗の場合は配線の問題があり、熱電対は型式の問題です。第二のセンサーは温度変化用で、内部に温度センサーがあります。熱電対を使用する場合は冷端補償として機能し、熱抵抗を使用する場合は不要です。
今もコンフィグレーションの問題かと思っていますが、線系と測定範囲を設定してデジット番号を変更するだけで、他のことはあまりわかりません。
configuration>manual setup>sensor2で設定しなければよいです
今日の午後に設定していたとき、Manual Setupの中にはなく、サブメニューにもSensor 2というオプションはなかったように記憶しています。。。間違っていなければ、当時は2番目のチャンネルを遮断するオプションを探していたはずです。
ああ、じゃあもう一度見てみてください。この475にも特に複雑なメニューはあまりないようですね。analog outputの中にスクリーンショットはありますか?
すみません、撮るのを忘れてしまいました。修正を試したいくつかの画面だけを撮りました(写真を撮ってから元に戻すつもりでした)、しかし修正したそれらの電流値には変化がありませんでした。
この投稿は最後にtiger2010によって2018-10-28 22:07に編集されました。3枚目の図にある通り、「select secondary variable」(第二の変数を選択)で3番目の「not used」(使用しない)を選べば、問題ないはずです。最初の2枚は、現場での数値表頭の表示設定のみです
修正したはずなんですが、効かないようです。。。明日もう一度試してみてください。ダメなら、各インターフェースの写真を全部撮っておいてください\ud83d\ude02。よろしくお願いします!お疲れ様です
この3枚目の図では、メニューはvariable map(レイアウト変数)の中にあるようですが、もしvariable map(レイアウト変数)の中にある場合は、効果がありません。644型の2チャンネルトランスミッターは使ったことがありませんが、他メーカーの2チャンネルトランスミッターを参考にすると、パラメータ設定が間違っていると使用できなくなります
これも確か変数のレイアウトの中にあったと思います。えっと、明日時間があればメニューツリーを整理して、またお見せします。ありがとうございます。それでは、お休みの邪魔はしませんので、ありがとうございました!