計器ケーブルの種類

2018-10-30View Original

Thread Content

この投稿は最終的に、2018年10月30日16時56分に石頭_HOTOによって編集されました。ケーブルの型番は8つの部分で構成されています:1つ目は用途コードで、電力ケーブルの場合は特に記載されず、Kは制御ケーブル、Pは信号ケーブルを意味します;二、絶縁コード-Z:油浸紙、X:ゴム、V:ポリ塩化ビニル、YJ:架橋ポリエチレン
三、導体材料コード-銅は記載なし、L:アルミニウム;四、内被コード-Q:鉛被、L:アルミ被、H:ゴム被、V:ポリ塩化ビニル被
五、派生コード-D:非滴下型、P:乾式絶縁;六、外被コード 七、特殊製品コード-TH湿熱帯、TA乾熱帯;八、定格電圧-単位はKV。計測機器用ケーブルの種類は以下の通りである。
1. SYWV(Y)、SYKV:ケーブルテレビやブロードバンドネットワーク用の専用ケーブル。構造:(同軸ケーブル)無酸素銅線1本+物理発泡ポリエチレン(絶縁体)+(錫線+アルミニウム)+ポリ塩化ビニル(絶縁体)。
2. 信号制御用ケーブル(RVV被覆ケーブル、RVVP遮蔽ケーブル):ビル内の対話システム、防犯警報、消防、自動検針などの用途に適している。
3. RVVP:銅心・ポリ塩化ビニル絶縁・遮蔽付きポリ塩化ビニル被覆の柔軟なケーブル。電圧は300V/300V、2~24芯。用途:計測機器、監視装置、制御装置の設置に使用される。
4. KVVP:ポリ塩化ビニル被覆の編み込み遮蔽ケーブル。用途:電気機器、計測機器、配電装置の信号伝送、制御、測定に使用される。
5. RVV(227IEC52/53):ポリ塩化ビニル絶縁の柔軟なケーブル。用途:家庭用電化製品、小型電動工具、計測機器、照明器具に使用される。
6. RV:ポリ塩化ビニル絶縁ケーブル。
7. RVS、RVB:家庭用電化製品、小型電動工具、計測機器、照明器具の接続に使用されるケーブル。
8. BV、BVR:ポリ塩化ビニル絶縁ケーブル。用途:電気機器や計測機器、照明器具の固定配線に使用される。
9. KVV:ポリ塩化ビニル絶縁の制御用ケーブル。用途:電気機器、計測機器、配電装置の信号伝送、制御、測定に使用される。
RVVとKVV、RVVPとKVVPの違い:RVVとRVVPは、複数の細い銅線から成る柔軟なケーブルである。 KVVおよびKVVPでは、単心の太い銅線で構成された硬線、すなわちBV線が使用されています。 AVVRとRVVPの違い:内容は同じで、内部断面積が0.75平方ミリメートル未満のものをAVVR、0.75平方ミリメートル以上のものをRVVPと呼びます。SYVとSYWVの違い:SYVはビデオ伝送用のケーブルで、ポリエチレンで絶縁されています。SYWVは高周波伝送線で、物理発泡絶縁です。ケーブルテレビ用。 RVSとRVV 2芯の違い:RVSは2芯のRV線を撚り合わせて作られ、外被がなく、放送用に使用されます。 RVV2芯線を直結してケーブル化し、外被を備えており、電源や制御信号などに使用される。R接続用の柔軟なケーブル(電線)で、柔軟な構造を持つ。V-絶縁ポリ塩化ビニル。 V-ポリ塩化ビニル絶縁  V-ポリ塩化ビニル被覆 B-平形(扁平形)。S-ツイスト型。A-錫メッキまたは銀メッキ。F-耐高温 P-編み込みシールド P2-銅帯シールド P22-鋼帯アーマチュア Y—プリファブタイプ、通常は省略、またはポリオレフィンケーシング FD—製品カテゴリコードで、分岐ケーブルを指す。制定される建設省の規格はFZで表され、その本質は同じである。YJ—架橋ポリエチレン絶縁、V—ポリ塩化ビニル絶縁または被覆、ZR—難燃型、NH—耐火型、WDZ—無ハロゲン低煙難燃型、WDN—無ハロゲン低煙耐火型。型番 名称 適用範囲:YJV—銅心ポリエチレン絶縁ポリエチレン被覆電力ケーブル。室内やトンネル、配管内に敷設され、ケーブルは圧力や機械的な外力に耐えられない。 YJV22 銅心ポリエチレン絶縁鋼帯遮蔽ポリエチレン被覆電力ケーブルは、室内、トンネル、および直接土中に敷設され、圧力やその他の外的力に耐えることができます。 VV32 ポリ塩化ビニル絶縁細鋼線ケーブルシェルポリ塩化ビニル被覆電力ケーブル。室内や鉱山で敷設され、かなりの引張力に耐えることができる。 VV42 ポリ塩化ビニル絶縁・太い鋼線ケーブルシェル付きポリ塩化ビニル被覆電力ケーブル。室内や鉱山で敷設され、かなりの軸方向の引張力に耐えることができる。 ZR-VV ポリ塩化ビニル絶縁・ポリ塩化ビニル被覆難燃電力ケーブル。室内、トンネル、配管内に敷設され、ケーブルは圧力や機械的な外力に耐えることができない。 ZR-VV22 ポリ塩化ビニル絶縁・鋼帯遮蔽・ポリ塩化ビニル被覆の難燃電力ケーブル。室内、トンネル、または直接土中に敷設可能で、圧力やその他の外的力に耐えることができる。 ZR-VV32 ポリ塩化ビニル絶縁細鋼線遮蔽ポリ塩化ビニル被覆難燃電力ケーブル。室内や鉱山で敷設可能で、かなりの引張力に耐えることができる。 ZR-VV42 ポリ塩化ビニル絶縁・太い鋼線ケーブルシェル付きポリ塩化ビニル被覆の難燃電力ケーブル。室内や鉱山で敷設可能で、かなりの軸方向の引張力に耐えることができる。
Reply #22018-10-30
ネットからコピーしたんでしょう?外部リンクは必ず削除してください。
Reply #32018-10-30
はい、いいと思ったのでアップしました
Reply #42018-10-30
主にあなたの外部リンクが削除されていないため、時間を見つけて編集してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.