どなたか、DVC6200の調整方法をご存知ですか?

2018-10-31View Original

Thread Content

題名の通り、ポジショナーを一度分解・組み立てた後、フィードバック信号に1.5%の偏差が生じました。ネットで調べると475のリモコンが使用可能だそうですが、現在手元にあるのは375と485のみで、読み取りしかできず修正はできません。この位置決め器には機械的なゼロ調整の方法はありますか?また、接続端子の横にあるCALの2つのボタンは何のために使うのですか? 感謝します!
Reply #22018-11-01
475には475を使った調整方法がありますが、接続端子の横にあるCALは迅速なキャリブレーション方法で、475を使わずにバルブをキャリブレーションできます
Reply #32018-11-01
ありがとうございます。ただ、先ほど外部キーも475でアクティベートしないと使えないと聞きました
Reply #42018-11-01
375も同様に校正できます。ポジショナーを交換せず、自動校正で大丈夫です。読めないのは、オフラインになっていないからです。オフラインにしてから校正できます。終わったらオンラインになるのを忘れずに。
Reply #52018-11-01
475の手順で説明してもいいですね
Reply #62019-03-14
初めて使う場合はパラメータの設定が必要で面倒ですが、その後は使いやすくなります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.