デジタル表示器はなぜ入力端子に直接接続してはいけないのか?

2018-11-01View Original

Thread Content

3端子と11端子は2線式(4-20mA)の計器に接続するものですが、11端子には入力端子に直接接続してはいけないと書かれており、これがよくわかりません。2線式のレベル計を接続したいのですが、具体的にはどうやって接続すればよいのでしょうか?助けて!!(デジタル表示器は東輝のものです)
Reply #22018-11-01
この投稿は最後に1111111によって2018-11-1 12:19に編集されました。東輝は犬と言える。 使うための言い訳、描かれた配線図、ああもう、気持ち悪い。 端子図では、24VDC電源のリファレンス端子が見えません。端子8は、共通のリファレンスグラウンドだと思われます。。。オルシロスコープで測ってみてください。。。東輝がもし変なことをしてきたらと思って、物理的な保護策を講じておいた。 :lol、端子8が共通の基準接地だとしたら、端子4と端子8を短絡させる必要があります。そうすることで電流の閉ループ回路が形成され、計測値が正常に表示されるようになります。
Reply #32018-11-01
私は計器を3と11の端子に直接接続しましたが、どちらも正常に表示されます…取扱説明書を見ても、入力端子に直接接続することを厳しく禁じ、何が起こるかについては記載されていませんでした…
Reply #42018-11-01
"計器は直接3と11の端子に接続され、どちらも正常に表示されます。「正常に表示できるなら白を使い、それ以外は一切無視しろ!」 。 。 好奇心が強いですね。マルチメーターを使って4番と8番の端子を測定して、つながっているか確認できます。それから他のことも考えれば、一通り分かるようになりますよ。 :lol
Reply #52018-11-01
この表示器では、4番と8番の端子が内部で既に短絡されており、そうでなければ正常に表示されません。内部で短絡した場合は、表示器が供給する24VDC電源を使ってトランスミッターを駆動しなければならず、外部の24V電源は使用できません。 もしトランスミッターが誤って2つの電源に接続されたら、計器が焼損します。 。 。
Reply #62018-11-01
いわゆる厳格な直接接続というのは短絡を恐れてのことで、そのため注意書きを貼ったのだ。 つまり、抵抗を接続してマッチングインピーダンスを高め、短絡を防ぎ、通信も可能にできるということです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.