温度変送器をハートに接続してもデバイスが見つからない

2018-11-03View Original

Thread Content

E+Hの温度トランスミッターの表示部を交換し、校正室でハート通信を使って測定範囲を変更しようとしたが、装置が見つからない。24Vの電源は正常なのに、250オームの抵抗を直列に接続する必要があるのだろうか?ご指導いただけますと幸いです。ありがとうございます。\ud83d\ude4f
Reply #22018-11-03
はい、外部抵抗が必要で、チェッカーがあれば話は簡単です
Reply #32018-11-03
はい、抵抗(負荷)を追加する必要があります
Reply #42018-11-03
はい、標準抵抗を追加するか、温度セーフガードを取り付けることもできます
Reply #52018-11-05
使用している電源は何ですか?スイッチング電源の場合、475では接続できません。プロセスチェッカーを使って24Vに設定し、その後475で接続すれば大丈夫です。
Reply #62018-11-05
個人的な使用経験ですが、エマーソン製のHARTハンドヘルドコントローラーを使えば、通常は制御室で直接接続できます。なぜなら、上位機の検出自体に負荷があるからです;しかし、国産のHARTハンドヘルドコントローラーは安定性がやや劣り、250Ωの抵抗を直列に接続する必要がある。次に、ハンドコントローラーの両端を抵抗の両端または計測器の両端に接続しても構いません。
Reply #72018-11-05
兄さん、計測器には必ず抵抗を接続しなければならないんだ。エマーソンの475も輸入品だから、やはり接続が必要だよ
Reply #82018-11-28
向かい合って、そう、投稿者の場所に気づかなかった、検査室だった。計器の単体調整には負荷を接続する必要があります。私が1階で説明したのは上位機からの電源供給の状況で、検査室の状況とは異なります。
Reply #92018-11-29
現在、ほとんどのスマートメーターには250オームの抵抗が内蔵されており、追加で取り付ける必要はありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.