計装キャビネットの間接的な問題

2018-11-06View Original

Thread Content

出勤してからずっと悩ましい問題があって、仕事を始めた当初、計装機器室の工事では、計装機器の保護用接地と作業用接地を別々にするよう求められており、屋外では別途接地極を設置する必要がありました。およそ10年前頃から手にした設計図面は、基本的に計器用および電気用の共通アースであり、保護アースと作業アースはそれぞれ異なるバスバーに接続され、その後両方とも電気のアースネットワークに接続されている。それじゃあ、また一件受けたんじゃないか
Reply #22018-11-06
新基準では電気的に接地されることが求められ、以前はそれぞれが独自に接地していた。
Reply #32018-11-06
最初から今まで、そして将来もずっと繋がっているので、別々にアースを取れと言った人はいない。
Reply #42018-11-06
2009年の工事時にはこのように設計されていましたが、後に他の設計者に尋ねたところ変更されたとのことで、現在では接地抵抗が基準を満たさない場合には別途接地極を設置するようになっています。初期の施工規範にもあった
Reply #52018-11-06
確かにそうです、私たちも同じようにしています。
Reply #62018-11-07
単独接地も工場のアースネットワークに接続しなければならず、単独接地などというものは存在しない。いわゆる単独接地とは、工場のアースネットワークを継続的に並列に接続することに過ぎない。
Reply #72019-02-24
接地の役割は電気機器を保護することであり、共用接地か単独接地かは、何よりも接地抵抗値の測定が重要です。共用接地抵抗値が10オーム未満(そうらしいですが、電気の専門家ではないのでよく覚えていません)であれば共用接地が可能ですが、それを超える場合は別途接地が必要です。
Reply #82019-04-01
電気の接地抵抗は、現在の設計では一般的に4オーム以下とされており、計測器も通常は電気系統と一緒に接続されます
Reply #92019-04-02
保護接地とは、筐体の金属製外殻を接地することです。作業接地とは、システムおよびそれに接続された計器がすべて安定して動作し、測定・制御の精度を確保するために設けられる接地です。作業場と保護場の電圧が異なるため、分けてアースし、高電圧が直接低電圧に流れ込むのを防ぎます。最後にまた一か所に集まるところについては、よく理解できません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.