私たちの横型タンクには二重フランジ式の差圧式液面計があり、上司からは毎日使用される液体の量を監視するようにとの指示がありました。高圧側のフランジはタンク底から200mmの位置にあり、フランジの開口部はDN50です。液面は高圧側のフランジより下では測定不可能です。しかし、0点の基準点は高圧側フランジのどの位置にあるのか、測定を始めるには中心位置にしなければならないと思います。しかし、ベテランの職人によるとフランジの底部を0点とすると言う人もいれば、フランジの上部だと言う人もいる。私にはまた試すことができない。達人の方、教えていただけますか。。。 二重フランジ式の差圧式液位計でも液位を測定できますか?誤差はどれくらいか。私たちの媒体は非常に安定しています。EJAのトランスミッター
このタンク内の媒体が結晶化せず、沈殿物がなく、密度が安定していれば、差圧式で液面を測定する場合、精度は非常に高く、かつ保証されています。基本的にはEJA差圧変換器の精度、すなわち0.2%であり、初期のゼロ点はフランジの中心位置です。
1. タンク内の液面が頻繁にゼロ位置を下回る場合は、フランジの底部をゼロ点とすることを推奨します;2. タンク内の液面が常にゼロ位置より上にある場合は、通常通りゼロ点を設定するか、計器の仕様書に従って設定すれば問題ありません;3.正しいかどうかは、現場の指示液面計と比較して判断する必要があります。もし現場の指示と一致しなければ、再校正が必要です。
各々の取り付けごとに、マイクロメートル単位でダイアフラムの空間的位置を再現することは不可能だ。例えば、フランジを一度緩めて再び締め直すたびに、差圧計のゼロ点は多かれ少なかれずれてしまうのだ ですから、液面がダイアフラムのある位置まで上昇すると、液面計のゼロ点の値も上昇し始めます。これを正確に把握するには、実際に測定する必要があります! ダイアフラムの中心から下面までのどの位置でも、ゼロポイントになり得る。 しかし、ゼロ点はほとんどの場合、ダイヤフラムの下端付近に位置し、つまりダイヤフラム半径の1/2よりも内側のある位置に現れる。ゼロ点がダイヤフラムの中心点にあるなどというのは、単に実験を行ったことのない人々の妄想やでたらめに過ぎない。しかし、ほとんどの産業用計測装置は粗悪であり、実験や観測を重視しないため、こうしたでたらめがかえって一般的な見解となってしまっているのだ。 分割線---------------------- もし兄さんの話が論理的で、わかりやすくて面白いと思ったら、いいねを押してくださいね :lol
基準を設けた方がいいと思います。フランジの下端でも中央でもどちらでも構いませんが、どのように基準を設けるかはあなた次第です
あと2.5センチだけ。ずっとこのまま、この差が続くのか
ははは、装置の真のゼロ点がどこなのか全然わからない。こんなもので何をキャリブレーションするんだよ。 あなたが言う「校正」というのは、人為的にゼロ偏差の誤差を作り出すことであり、鹿を馬だと偽るようなもので、耳を塞いで鈴を盗むようなもので、くだらない嘘でごまかすことだ。しゃっしゃっ、そんなことを言って、私のセクシーな豚のような口を、糞みたいに汚してしまうんだよ。 溝を掘る。
この基準点はフランジの中心です。下側では測定できないためですが、基準点は250mm(または200)からとすべきでしょう。結局のところ、実際のゼロ点は容器の底から計算されるからです;もちろん、フランジの中心を0点と定義しても問題ありません。いずれにせよ、現場の測定範囲はトランスミッタと一致していなければならない。これは最も基本的なことであり、そうでなければ現場の測定範囲がDCSと一致しない状況が生じる。
こんにちは。一般的に、液体媒体の液面が圧力検出用のフィルムの3分の1より高い位置にある場合にのみ、トランスミッターは正しく測定できます。そのため、フランジの中心より上の位置から測定を開始するのが適切です。ご説明の内容からすると、横河EJA118シリーズのダブルフランジ式トランスミッターが適していると思われます。測定範囲を適切に選べば、0.2%の精度は問題ありません。