新設装置のDCSにはPRDがある

2018-11-08View Original

Thread Content

この投稿は最後にsxf1028102800によって2018-11-8 17:51に編集されました。装置の画面にPRDが表示されているのですが、初めて見るものなのでよくわかりません。PRDの主調節器と副調節器とは何でしょうか?例えば、タンクの液面を制御したい場合、流量制御を使うとして、PRDを使用するとき、どちらが主調節器で、どちらが副調節器なのでしょうか?それはCASと同じものでしょうか?
Reply #22018-11-08
PRDかPIDか? CASか、それともSISか?
Reply #32018-11-08
手動(MAN)、自動(AUT)、カスケード(CAS)、PRD方式。 手動調整は、直接MV値を出力します。 自動調節とは、設定値(SV)を調整することによってMV出力を制御するものです。 シリアル制御では、主回路のMV値が副回路の設定値(SV)となる。 PRD方式とは、主回路のMV値をそのまま副回路のMV値として出力する方法です。:L百度の
Reply #42020-10-12
ステップ・リレー制御ポイントを備えたすべてのサブループにはPRDモードがあり、PRDモードとは、サブループのコントローラやトランスミッタに問題が発生した場合に、メインループのMVを直接サブループのMVとして出力するものです
Reply #52020-10-12
手動(MAN:Manual)方式、自動(AUT:Automation)方式、カスケード(CAS:Cascade)方式、主制御(PRD:Primary direct)。 手動(MAN:Manual)モードでは、コントローラの出力は手動出力値によって決定される; 自動(AUT:Automation)モードでは、コントローラの出力は偏差が(PIDアルゴリズムによって)計算された値によって決定される; カスケード(CAS)方式において、メインコントローラの出力がサブコントローラの指令として出力され、サブコントローラに送られる; プライマリ・ダイレクト方式では、メインコントローラーがサブコントローラーに代わって出力を行い、それを直接アクチュエーターに送ります。このとき、サブコントローラーは一時停止状態になります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.