HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

圧力変送器の測定範囲を変更した後、圧力が0になる

2018-11-09View Original

Thread Content

圧力変送器があり、現在の測定範囲は0から450kpaで、圧力表示値は100kpaでした。測定範囲を0から400に変更すると、圧力表示値は0になってしまいました。元に戻すと再び正常に表示されます
Reply #22018-11-09
475改の?出力電流はいくつ?
Reply #32018-11-09
BT200改の出力は4mAか
Reply #42018-11-09
BT200を改造すれば、再び値を設定できる
Reply #52018-11-09
ヘッダーはまだ表示されますか?あるいは、BT200から工事値が見えますか?会社が間違えているのではないでしょうか。
Reply #62018-11-09
トランスミッターは4~20mA出力で、4mAに対応する出力は0ですが、もう少し詳しく説明していただけますか?
Reply #72018-11-09
保護機能が設定されており、任意に測定範囲を変更することができず、一度変更すると強制的に下限値が表示・出力されるのかもしれません。
Reply #82018-11-09
圧力変換器にこんな機能があるの?見たことない。
Reply #92018-11-09
測定単位が選択されていないと思われます。デフォルトの単位がMPaの場合、0が表示されます。
Reply #102018-11-10
いや、書き込み禁止になっているように感じる
Reply #112019-03-17
変更したらヘッダーの表示は正常ですか?電流値を測定してみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.