測定対象の媒体がトランスミッターの通常使用温度を超える軽質油の場合、どのようなトランスミッターを選ぶべきか?通常のトランスミッターを選ぶか、フランジ式トランスミッターを選ぶか?
Reply #22018-11-11
通常のトランスミッターで十分で、放熱器や凝縮コイルを追加すればいい。
Reply #32018-11-11
個人的には、通常のトランスミッターを使えば十分だと思います。もし温度が高い場合、フランジ式トランスミッター内のシリコンオイルでは高温に耐えられませんが、通常のトランスミッターには圧力導入管があるため、トランスミッター自体の実際の温度は、その正常な使用温度を超えることはありません。もちろん、私が言っているのは一般的な場合です。どのような媒体で、何度かを明記して、条件をすべて伝えてください。そうすれば総合的に判断しやすくなります
Reply #42018-11-12
フランジ型トランスミッターの最大動作温度は400℃で、価格も高いため、冷却処理には通常のトランスミッターを使用することを推奨します。
Reply #52018-11-12
まず、測定対象となる媒体の温度範囲や圧力範囲を把握する必要があります。これが選定の根拠となります。高温の媒体の場合は一般的にキャピラリーフランジ式変換器が使用されます。また、変換器の型番一覧にはさまざまな媒体の温度に適したモデルがあり、測定対象の媒体の温度範囲に応じて選ぶことができます。価格は異なりますが、私は130度の媒体を扱った経験があり、その際はEJA製のキャピラリーフランジ式差圧変換器を用いて液位を測定し、要件を満たす結果が得られました。
Reply #62018-11-20
凝縮リングとかをつけて、温度を下げればいい。
Reply #72018-11-22
温度が高い場合は、通常の圧力変換器に凝縮タンクを付けることを推奨します。温度差がそれほどない場合はフランジ式を使用できます。具体的には、媒体の温度とフランジ式変換器のキャピラリー内のシリコンオイルなどの充填液の物理的特性を比較する必要がありますが、個人的には軽質油の場合は通常のものの方がコストパフォーマンスが良いと思います
Reply #82019-02-10
普通でいいよ!温度が高い場合は冷却処理を行うことができる
Reply #92019-02-11
プローブ部に保護カバーを追加して温度の上昇を防ぎます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.