Thread Content
皆さん、こんにちは。新しく建設される工場の計装機器や電気設備については、以前とは異なり、現場の計装機器と亜鉛メッキ管を接続するために従来の防爆フレキシブルチューブは使用されません。設計院が採用しているのは防爆グランドヘッドです。亜鉛メッキ管と現場計器の間には、一部の計器ケーブルが露出している。それでは、2つ質問があります。 第一:グランの基準とは何か、安全監督局の検査で不合格になることはないのか?具体的に確認できる関連規格はありますか。例えば、どの規格に爆発防止用のグランドを使ってよいとか、ケーブルを露出させてもよいとか書かれているのでしょうか? 第二:防爆グランを使用する場合、計装ケーブルに特別な要求はありますか。例えば、グラン専用のケーブルです。それとも、柔軟なチューブと同じケーブルを使えばいいのでしょうか? 皆さん、探してくれてありがとうございます。ありがとう
防爆エリアでは一般的に防護ケーシング付きの防爆グランドが使用され、機械的な損傷を防ぐためにケーブルには通常鋼線製の防護ケーシング付きケーブルが求められます。グランドヘッドのメーカー説明書には、防爆等級の要件が記載されています。
防爆グランは、絶縁防爆機器と爆発性環境との間のバリアとして使用され、ケーブルは被覆あり・なしのどちらも使用可能ですが、違いがあるため購入時には明確にする必要があります。 初期には、防爆用の柔軟なチューブと亜鉛メッキ鋼管のみが使用されており、防爆用の隔離シールジョイント(通称:ヤンコウズ)を追加しない場合は、規格に適合していませんでした。 現在、あなた方の工場では防爆グランを使用するだけで防爆効果が得られており、追加で防爆フレキシブルチューブを設置する必要はありません。
ご返答ありがとうございます。関連する技術規格とか、そういったものはあるか教えていただけますか?
ダメです。グランドヘッドは必須ですが、それでもケーブルを露出させてはいけません。ケーブルが露出しているのは、間違いなく接続部の線対が合っていないからです。再購入した対応する接続部を接続してください。露出したケーブルはケーブルの絶縁が剥がれやすくなり、防爆性を失います。安全監督は今日は通してくれるが、明日も通してはくれないだろう。安全監視の先頭を歩み、ただ改善を繰り返すだけでいてはいけない。
あなたの場合は切断型接続と呼ばれ、防爆エリアで使用しても問題ないかはよくわかりません。基準や規格が見つからない場合は、ご自身の設計会社に相談してください。
防爆エリアや石油化学、石油業界などでこのような配線方法が用いられていますが、ケーブルには被覆付きケーブルが求められます。なぜなら、露出したケーブルは機械的な損傷から守る必要があるからです
安全監督局が検査に来た場合、是正を求められる可能性があります。検査する人によって要求も異なります。設計院の件についても、あなた方から要望することができます。多くの場合、設計院も供給業者と連絡を取り合っていますが、発注者は彼らに全て任せてはいけません。図面を審査する際に直接指摘しましょう
ステンレス製ケーブル接続部品、ナイロン製ケーブル固定部品、金属製変換接続部品、遮蔽型防爆グランドプラグなど、多くの種類があります。実際の要求や使用環境に応じて適切なものを選択する必要があります。現在よく使用されている規格は以下の通りです。
全体的な要求に関する規格:EN50262/UL514B
全体的な防護性能に関する規格:EN60529/DIN40050/IEC60529
防爆製品に関する規格:IEC60079-7:2001、GB3836.1-2000、IEC60079-0:2004、GB3836.3-2000、IEC60079-1:2007、GB3836.2-2000
電磁両立性に関する規格:IEC61000-4-1-2000
こちらの解説は非常に詳しいです。https://mp.wei*n.qq.com/s/hADTRWUL6PtbxAeopYtr5w
このような状況に遭遇したことがあります。温度計と現場の温度変換器があまりにも近すぎて、3本のホース分の距離しかありませんでした。工場の責任者は配管を使わず、そのままワイヤーで接続してしまったのです。 設計院に尋ねたところ、その場合は防爆ケーシング付きの電線を使わなければならないとのことでした。
つまり、防爆グランドを使う場合は、ケーブルも装甲ケーブルしか使えないということですか?
設計院が承認したからといって、外部の検査が必ずしも受け入れられるわけではない。 返すための撚り可能なホース。 やはり正規のものを使い、ホースも付けた方が良いです。そうしないと、安全監督局に承認されず、また修正が必要になります。
グランヘッドの現場での具体的なやり方を送ってもらえますか???Q:1065137709
ケーブルの被覆は必要なく、規格にもそのような要求はなく、通常のケーブルでも構いません。
防爆グランドヘッド、計器側の配線管から下がってきて露出してしまった場合はどうすればいいですか?非被覆ケーブルの場合、管から下がってきた部分と接続部には何がありますか?