HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

シンプルな液面制御プログラムを作成してください

2018-11-13View Original

Thread Content

浙大中控JX300XPシステムで、機能ブロック図を用いてプログラムを作成し、液面連鎖制御によって入口・出口のバルブを制御する。高液面時には入口を閉じ、出口を開くこと。液面が低いときは出口を閉じ、入口を開けます。プログラムの書き方について、ベテランの方々にアドバイスをいただけませんか?初心者ですので、ご指導よろしくお願いします
Reply #22018-11-13
この件も指導が必要だ。。。。。。溝を掘る。。。 機能ブロック図、使えますか? :lol
Reply #32018-11-13
ずっとC言語でソフトウェアを書いてきたので、DCSは使ったことがなく、図も描けません! この件について言えば、制御ロジックはとても単純ですね。液面が高水位に達すると、アラームが発報されてアラーム信号が送信され、同時に2台の装置が制御されます。 液面が低い状態のとき、警報信号を解除する。 それは単路の大きな偏差アラームです。 。
Reply #42018-11-13
初心者だからね、あまりわからないんだ。簡単なのは理解できるけど、自分でロジックを書くときははっきりしない
Reply #52018-11-13
自分で試しに書いてみればいいんです。300XPのシステムを扱ってからずいぶん経つので、こんな簡単なことは他人に頼むより自分でやった方がいい。これを終えたら、次はもっと複雑なものにも挑戦できるよ:lol
Reply #62018-11-13
品質コード検出モジュールのハイハイ出力とローロー出力を利用して2組のコイルを引き出し、DOポイントからスイッチバルブ駆動コイルに出力する。または、GTとLTの比較モジュールを作り、2つのグループの論理遅延5秒後にDOポイントに出力する。:)
Reply #72018-11-13
2つのバルブ、つまり入口と出口を制御する必要がありますね。高値限度を超えたら入口を閉じますが、出口はどのような状態が良いでしょうか?高低限の間である場合、輸出入にはどのような状態が必要ですか?輸出入を両方ともオープンにして、最低値未満の場合は輸出を制限し、輸入は引き続き開いたままにする方が良いのでしょうか?それをどのようにプログラムすればよく、どのモジュールを使えばいいのでしょうか?簡潔に
Reply #82018-11-14
彼は中古のプレッシャーチェンジを売るセールスマンに過ぎない。何もわからない。彼に絵を描かせるの?命を奪うぞ。彼が図を描けるなら、すぐにアカウントを削除する。
Reply #92018-11-14
自分で描くと、論理性がめちゃくちゃ悪い
Reply #102018-11-14
では、出入り口のバルブはいつ閉じるのでしょうか?その論理には矛盾がある
Reply #112018-11-14
輸出は下限の関税のみで、輸入は上限の関税のみで、それ以外の時間は常に開放されている。このロジックがうまくいくかどうかわからない
Reply #122018-11-14
以下は図形ソフトウェアを使って作成したものです。自分のコンピューターには制御用ソフトウェアがインストールされておらず、製造現場の制御室では撮影機能のない防弾携帯電話しか使えないため、仕方なく自分で図を描いてご提供します。GE_SFLOAT/LE_SFLOAT(比較演算機能ブロック)、AND_BOOL(論理機能ブロック・与え門)、SEL_BOOL(選択機能ブロック)
Reply #132018-11-14
fはアラーム信号の状態パラメータで、整数変数aは上限アラーム値、bは下限アラーム値です。d=a-bで、dをアラームリグレッションまたはアラーム変動と呼びます。f=0の場合、判定条件はx≧a、f=1の場合は判定条件はx<bです。アラーム信号を使って単刀双投スイッチや3位置リレーを動作させることで、一度の操作で先ほどおっしゃった2つの機器の起動・停止を制御できます! そこまでだ。
Reply #142018-11-14
「リファービッシュ圧力変」の証拠を出しなさい! 品質監督局や市場監督局、警察局に行って、私を告発してください! でっち上げて騒ぎを起こす偽の女、ニー・ルーザー49205455よ。もし証拠を一つでも出せたら、兄さんがお金を出して本物のオナホールを三つあげてやる。そうすればお母さんも無料で最高の快感を味わえるぞ。 はいはいはい、証拠として書き留めます。 :lol。
Reply #152018-11-14
もう全然わからないよ、私のプログラミングの技術なんて、デマを流すクズ49205455のあの連中と同じレベルだ。 私が書いたコードは、すべてこの小さなチップに書き込まれています。15年前に書かれたもので、電車や飛行機と一緒にスムーズに動作します。それによって、上司にお金を稼いであげることもできますよ
Reply #162018-11-14
この投稿は最後に1111111によって2018-11-14 16:07に編集されました。49205455、あなたの終わりのない中傷やデマは何の役にも立たないよ。もっと新しいことをしてみなよ。例えば、私が話した技術的な内容のどこが間違っているか指摘したり、激しく非難したりしてみてよ。 例えば、自分が書いたコードや発表した論文、取得した特許を掲載して、見せびらかすとかね。 技術的な要素がある、新しいものを遊んでみよう。 デマを流して他人に罪を着せる、5年も8年もそんなことを続けるなんて。誰が信じると思ってるの?困った時は私に電話したり、WeChatで連絡してくれる友人はたくさんいるよ。 私の時計を買ってくれた海友よ、12345六億、ははは、それは一つも逃げないよ。 :lol、嫉妬しないで。 無駄な努力はするなよ。 そんな些細で愚かなことに、あれほど力を注ぐのは本当に無駄だ。
Reply #172018-11-15
ありがとうございます。あなたのものが最も標準的で、私はそれを引用しました。ただ、選択モジュールをRSフリップフロップの手動リセットに変更しました。これは遮断弁なので、自動的にリセットされるのは望ましくないからです。心から感謝します
Reply #182018-11-15
皆様の熱心なご協力に感謝します。ここでお礼を申し上げます。何かあればまたご相談させていただきます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.