ボイラー蒸気・凝縮水の導電率測定

2018-11-14View Original

Thread Content

1、ボイラー蒸気の凝縮水の導電率測定には、温度を160度に保ち、範囲は0~200μS/cmとする。減温減圧装置が付いており、一般的な測定温度は0~100度である。316Lステンレス製の電極で、PT1000による温度補正機能が付いているものは使用可能か?範囲は達成可能だ!達人のアドバイスをお願いします!
Reply #22018-11-14
質問:このボイラーの凝縮水の導電率を測定する目的は何ですか?
Reply #32018-11-14
わかりません。ボイラーの凝縮水なのかどうか、導電率を測定することで、ボイラー水の排出が必要かどうかを確認するのでしょうか
Reply #42018-11-14
凝縮水の電気伝導度を監視する方が、凝縮水の硬度を監視するよりも合理的である。凝縮器からの漏れにより凝縮水の塩分濃度が上昇し、硬度が基準値を超えていなくても、他の塩類が蒸気や給水の指標に影響を与える可能性がある。電気伝導度はすべての導電性物質を反映するため、凝縮水の電気伝導度を監視する方がより敏感に状況を把握できる。導電率計を用いて凝縮水の導電率を連続的に監視することで、定期的な分析の遅れや、再検査までの間に凝縮水の品質が変化してもそれを即座に把握できないという問題を解決できる。連続監視によってこうした状況を避け、継続的な監視を実現することができるのである。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.