気関式調節弁に関する一つの問題

2018-11-14View Original

Thread Content

ガス遮断式調節弁で、吸気管路が遮断される(供給用手動バルブ)と、バルブは開きますか? エアインレットの配管を切ると、ダイヤフラムから空気が抜けてバルブが開くと言う人もいるが、ではダイヤフラム内の空気はどこへ消えてしまうのだろうか?長い間膜構造を見ていたのですが、空気が漏れないように思えます。先生にご説明いただけませんか。
Reply #22018-11-15
ガス遮断式調節弁は、供給ガスが途絶えると調節弁が閉じます。
Reply #32018-11-15
説明書やこの分野の本を探したり、実物をもとに原理のフローチャートを描いてみればわかります。これは、盲人が象を触るような無意味な議論をしてはいけない。現場の実際の機器の原理を総合的に把握する必要がある。あなたが言及した「気閉式調節弁」とは、計装用空気源が遮断されている状態のことです。プロセス内の空気圧式調節バルブは3つの部分に分かれており、1つ目はプロセス配管を制御するバルブ(バルブ本体)部分、2つ目はバルブ本体の上にあるアクチュエーター部分(手動部と自動部に分かれる)、3つ目が自動制御用の信号部分です。これら3つの部分から構成される完全な空気制御バルブ。あなたが言及した気密式調節弁とは、バルブを開くには計装用ガスバルブが必要であることを指します。計器がなければガスバルブは開けられない(手動を除く)。彼は、バルブが開いている状態で、計装用ガス供給バルブがなくなると自動的に閉じることを意味するものではありません。その通りです。シリンダー部分のガス圧が排出されない限り、バルブは元の開度を保ち続けます。この部分が事故時に、バルブを即座に閉じたり開けたりする必要がある場合は、電磁弁(制御用ガスの供給/遮断/排気)に設置し、通電/断電の信号制御によって目的を達成すべきである。
Reply #42018-11-15
ガス遮断式とは、ガスがある時に調節バルブが閉じ、ガスがない時には膜頭内の作用によりバルブが自動的に開くものです
Reply #52018-11-15
開くよ、気路のシール性能は思ったほど良くなくて、開くのは時間の問題だけだ
Reply #62018-11-15
バルブを探してみればわかりますよ。
Reply #72018-11-15
故障をオンにするか、オフにするか、それとも維持するかを選んでください。単作用・双作用。
Reply #82019-03-12
調節弁の膜頭への給気は絶え間なく微調整が行われており、持続的な給気がなければバネの力によって開いてしまいます。
Reply #92019-03-13
ガス遮断式調節弁とは、ガス供給に障害が生じるとバルブを閉じるもので、データシートではFCと表示されます。ポジショナーに障害が発生したり、出力が4mAまたは0mAになったりすることでバルブにガスが供給されなくなると、バルブは閉じた状態になります。簡単に言うと、膜頭内に計器用空気で押し上げるダイアフラムがなくなっているため、バネの力によってバルブが閉じた位置に戻されるのです。このバルブは、ポジショナーから出るエアラインがメンブレンヘッドの上に接続されているか下に接続されているかを見れば、簡単に判断できます。排気は位置決め部にサイレンサーがあり、空気式切替バルブの場合は配管を通じて電磁弁上のサイレンサーから排気される。
Reply #102019-03-13
ガス遮断弁なら、ガスが切れれば確実に開くはずだ。シリンダーに排気孔がある
Reply #112019-03-13
気が開けば気開き、気が閉じれば気閉じ;開気弁、ガス切れ後に閉じる、閉気弁、ガス切れ後に開く
Reply #122019-03-13
エアバルブ、空気がないときに開く。この文を5回読んでください
Reply #132019-03-14
この投稿は最後にliu530014416によって2019-3-14 21:54に編集されました。上の内容は全部でたらめです。質問しているのはガス供給用の手動バルブを閉じることで、どのタイプのポジショナーを使用しているかが重要です。一部のポジショナーは保持され、一部は開く。シリンダー内の空気は、ポジショナーを通じて補充または排出される。私が自分で試しました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.