磁気歪み式液面計は大型貯油タンクエリアで使用され、MODBUS-RTUを出力し、バス方式の配線でRS485経由でマイコンシステムによって液面高さと温度が表示される。不規則なフリーズやアドレスの変動が発生し、再起動すればフリーズは解消されるが、しばらくすると再びフリーズしたりアドレスやパラメータが乱れたりする。温度センサーを抜いてもフリーズはするが、アドレスやパラメータが乱れることはなく、再起動すれば正常に動作する。各液面計の現場検査はすべて正常でした。配線状況の説明:全てのタンクエリアは地下に埋設された化学溶剤用横型タンクであり、タンクエリアは埠頭の近くに位置し、周囲は開けた平地です。すべてのエリアにおいて、大型電動機やその他の大型機器による干渉はありません。合計120個で、タンクエリア内の電源は1組の配線で供給され、信号は12組に分かれており各組10個ずつで、それぞれが3つの4路通信モジュールに接続される。すべてのグループの電源には絶縁モジュールが付いており、その後一元化してマイコンシステムに接続され表示される。 海の神々の皆様、同様の問題に直面したことはありますか?どのように解決されましたか?ご分析・ご議論の上、貴重なご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします! 自己制御計器
補足:液面計と温度測定が同じ信号グループで行われているため、アドレスが乱れたりフリーズしたりする。元のアドレスに再設定するとしばらくは正常に動作するが、またすぐに問題が発生する。 同じグループで全ての温度を外しても、アドレスが乱れることはなく、ただフリーズするだけで、電源を入れて再起動すれば正常に戻る。しばらくするとまたフリーズし、再起動すれば正常になる。
真夜中に豚が鳴き、鶏が鳴く。 。 フリーズ、プログラムが異常なアドレスを走ってしまう。結局のところ、装置のノイズ耐性がひどく悪く、設計がまずいのだ。 故障の原因としては、ソフトウェアの仕様が悪いのか、ハードウェアの組み立てが悪いのか、それともソフトとハードが互いに悪影響を与え合っているのか?これはチップレベルでの修理よりもさらに難しく、おそらくあなたにはどうすることもできないでしょう。原因を突き止める手段がないのです。 誰の時計で、どのブランドですか?わかったら続けますが、そうでなければ終了ですよ。
もし条件が許せば、通信方式を使わずに電流出力方式で比較してみるとよい。もしその機器がフリーズしなければ、問題はやはり通信部分にあるということになる。例えば、ホストが液面計にアクセスしても応答がなく、絶えず情報を送信し続けるため、液面計が負荷過多となってフリーズしてしまうのだ。
十二組が同時に問題になるのか、それとも一組だけか?
国産ブランドは、どのセットも問題が発生し、全く規則性がない!
このバスにはModbus専用ケーブルが使われていますか?終端抵抗は正常に使用されていますか?
485信号通信機に問題があるのでしょうか。以前にも同様のことがありました。あるメーカーが提供する通信機では、複数の回路をまとめていたのですが、別のものに交換すると問題が解決しました。また、425モジュールのどれかに問題がある可能性もありますが、それは低いでしょう。もし可能であれば、回路の一つを外して別途テストしてみることをお勧めします。順番にテストすれば、問題のある回路を見つけ出せるでしょう。しかし、その確率は低く、おそらくは通信機自体に問題があると思われます。現場のハードウェア構成は分かりませんので、私の経験に基づいた推測に過ぎません