2018-11-15View Original

Thread Content

圧力差は30~40キログラムで、飽和した水は定期的に排出されますが、どのような材質を選べばよいでしょうか?どのブランドがいいですか?
Reply #22018-11-15
普通の炭素鋼製のバルブで十分だと思います。。。 ステンレスの方が間違いなく良いですが、それはどれだけの費用をかけるかによります。圧力差と圧力はほぼ同じで、40キログラムと考えれば、温度も200度強程度ですから、64キログラムの炭素鋼製のバルブで十分です
Reply #32018-11-15
この寿命は高くない。私は調節弁ですよ!
Reply #42018-11-15
定格排出なら調節弁は必要ないでしょう。ドラム出口の調節弁の機器選定の際、気をつけていませんでしたが、もう少し費用をかけてステンレス製のものを購入してもよいでしょう。配管はすべて炭素鋼または低合金鋼で、20Gや15CrMoで十分です。バルブと配管の材質が似ていれば問題ありません。ステンレス製は少し無駄かもしれません
Reply #52018-11-16
私たちが使っている切替バルブは、鋳鉄製です。
Reply #62018-11-16
どんな大きさの炉でも、見た限りはすべて手動バルブですね
Reply #72018-11-16
電動式の切替バルブなら人件費を削減するためだと理解できますが、調節バルブはあまり良くないように思えます。密封を保証できないからです
Reply #82018-11-16
鋳鉄なら問題ないはずで、10年間で12基のうち1基だけが内部から漏れました。空気式シャットオフバルブならOKです。
Reply #92018-11-17
調整の目的は、排液を開始するためであり、バルブを一度に大きく開けることはできない。まず予熱し、その後で完全に開けるのだ
Reply #102018-11-17
私たちが最初に使っていた手動切替弁は、よく内部から大量に漏れていました
Reply #112018-11-17
私たちの圧力も3.5MPaで、手動バルブの内部漏れの最大の原因は、操作員が完全に閉じ切らず、少し開けた状態での洗い流しによるものです。ですから、調節弁を使用しても小開度による侵食の問題に直面します。
Reply #122018-11-21
調節弁と空気式遮断弁の組み合わせは最高だ!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.