配管内の温度計の挿入深さの問題?

2018-11-16View Original

Thread Content

管径が80mmを超える配管に使用する挿入型温度計において、挿入深さには何か要件はありますか?具体的な例を挙げてください!
Reply #22018-11-16
媒体とは何か?熱電対か、熱抵抗か? 熱電対は5~10Dあれば十分でしょう。熱抵抗の場合は、配管の中心まで設置できます。
Reply #32018-11-16
一般的には、温度測定ポイントは配管の中心が適しています!
Reply #42018-11-16
HG/T 20507-2014 自動化計装機器の選定設計規格 4.1.2 温度検出素子の浸漬深さは、以下の要件を満たすものでなければならない:1 温度検出素子の浸漬深さの決定にあたっては、検出素子が測定対象媒体の温度変化に対して敏感であり、かつ代表的な領域まで挿入されることを原則とする。 2 温度検出素子は、満管の流体配管に垂直に取り付けられるか、または管壁と45°の角度をなす。角部に取り付ける際、温度検出素子の先端が配管内面に浸る長さは50mm未満であってはならず、125mmを超えてはならない。 3 温度検出素子を装置に取り付ける際、その先端が装置の内壁に浸る長さは150mm未満であってはならない。炯道、炉床、および断熱材の積み込み設備に取り付ける際は、実際のニーズに応じて選定する必要があります。 SH/T 3104-2000には挿入深さに関する記載があるのですが、なぜか2013年版ではこの定性的な記述だけが残っています
Reply #52018-11-16
私の計算方法はこうです:管径の半分+壁厚+取り付けベースの高さ
Reply #62018-11-16
実はそれほど複雑じゃない。簡単に言えば、無理な曲がりのある配管は使わず、洗浄面積が大きい場所にも設置しないことです(曲がった配管は避けてください…)。横管でも縦管でも構いませんが、挿入深さは配管の中央あたりで十分です……蒸気や液体の場合も同様です。できるだけ向き合って取り付けてください。熱抵抗であれ熱電対であれ
Reply #72018-11-16
HG_T20507-2014 自動化計装機器の選定設計規定には、原則として以下のように定められている:
Reply #82019-03-17
直管区間の配管の中心に設置
Reply #92019-03-18
流速や侵食が激しい場合、装置や大口径の配管に設置する際は、挿入深さを少し短くしてもよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.