ベントリー前置増幅器の発煙・焼損原因分析

2018-11-16View Original

Thread Content

電源アダプタで24Vを供給した状態でベントリープローブの静的・動的シミュレーションを行ったところ、配線に誤りがないにもかかわらず前置増幅器から煙が出ました。問題点の分析をお願いします。使用している電源アダプタは、キャビネット間で使用されるキャビネットメーカー製の標準的な220Vから24Vへ変換するモジュールです
Reply #22018-11-16
配線図をアップロードした方がいいです
Reply #32018-11-16
スマホでは写真をアップロードできないんです、どうすればいいかわかりません
Reply #42018-11-16
短絡してるな、プリアンプのPOWER要件は-24Vで、24Vじゃない!
Reply #52018-11-16
これも検討しましたが、現場で設置する際に彼らの配線作業でミスもありましたが、火災になるようなことはありませんでした。電源を逆に接しても、せいぜい動作しなくなるだけでしょう
Reply #62018-11-16
この投稿は最後にjlshnlhjによって2018-11-16 15:26に編集されました。「電源を逆に接続しても、せいぜい動かないだけでしょう」。必ずしもそうとは限りません。ICが焼損するかどうかは逆耐圧次第で、コンデンサはありますか?時には電源すら維持できない........ 「配線に間違いがないにもかかわらずプリアンプから煙が出る」と「工事時の配線に間違いがある」の二つがある。矛盾しているでしょう?問題の分析を頼むには、条件が……。また、プリアンプから煙が出ているので、分解してみるのも、自分で分析するのに役立つ。
Reply #72018-11-16
今行っている静的・動的実験では、電源の正負は間違っていないはずです。以前の工事時の話ですが、現場にプローブを設置する際、作業班が配線を間違えていました
Reply #82018-11-17
インピーダンスや電流過負荷の観点から、電源アダプターの最小動作電流や、プリアンプ一式のインピーダンスの原理について教えてくれる方はいますか?よろしくお願いします
Reply #92018-11-17
最も可能性が高いのは交流から直流への変換で、現場作業では何が起こってもおかしくありません。
Reply #102018-11-17
すべて標準モジュールを使用しているので、現在この問題はありません!
Reply #112018-11-17
へへ、現場ではどんな馬鹿げたことでも起こり得るから、監視カメラがあればそれを見てみよう。
Reply #122018-11-17
標準的なデバッグルームで静的・動的実験をシミュレートしているときに、プリアンプから煙が出ました。うまく伝わらなかったかもしれません、ごめんなさい!
Reply #132018-11-17
この投稿は最後にzhbstによって2018-11-17 17:56に編集されました。焼損する原因は一般的に電流が過大なことで、これは主に機器の故障、電源モジュールの問題、またはプリアンプのどこかで短絡が起きているためです。まずは電源の出力電圧が安定しているかを確認してください。プリアンプが既に焼損している場合は、点検が難しくなります;また、人為的な操作ミスも考えられるため、電源を入れた瞬間に焼損するのか、それともしばらく使用した後に焼損するのかを分析する必要がある。以前、検査室で女の子がロスモントトランスミッターを燃やして煙を出してしまったことがある。もちろん、まずは自分の同僚を信じなければなりません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.