トランスミッタの電流と圧力、差圧への換算はどう計算するか
Thread Content
お助けください。トランスミッターの圧力、差圧、および流量を電流に換算する計算式を、わかりやすく簡単なもので教えていただけないでしょうか。皆様のご教授をお願いします。ありがとう答:圧力変換器の入力圧力が16MPaのとき、変換器の出力電流は14.24mAである。
例2:ある温度変換器では、温度と電流は線形の関係にあり、出力は4-20mAで、対応する測定範囲は0-200℃である。温度変換器の出力が16mAのとき、温度はいくつか? 解:以下の式によって計算する。計測値=測定下限+(測定上限-測定下限)×^2=0+(200-0)×^2=150℃ 答え:温度変換器が16mAを出力するとき、温度は150℃である。 例3:ある圧力表示計の入力信号は1~5Vで、対応する測定範囲は-25~25kPaです。入力電圧が2Vの場合、圧力表示値はいくらになるでしょうか?解:公式により流量を計算する。計測器の任意の測定値=測定下限+(測定上限-測定下限)×=-25+×=-12.5kPa
答:入力電圧が2Vの場合、圧力表示値は-12.5kPaであるべきだ。
例4:ある圧力変換器の測定範囲は-1~5barで、対応する出力電流は0-10Vである。出力電流が6.62Vの場合、圧力はいくらになるか? 解:計器の任意の測定値=測定下限+(測定上限-測定下限)×=-1+×=2.971bar
答:出力電流が6.62Vのとき、圧力は2.971barであるべきです。 例5:ある空気圧式流量計において、差圧変換器の出力は20~100kPaで、対応する測定範囲は0~36t/hである。流量が18t/hのとき、変換器の出力信号は何kPaか? 解:計器の任意の信号値=信号下限+(信号上限-信号下限)×^2=20+(100-20)×^2=40kPa
答:流量が18t/hのとき、トランスミッタの出力信号は40kPaである