2018-11-21View Original

Thread Content

当社で使用しているのはE+H Prosoonic S FMU90型の液面計ですが、実際の使用において、タンク内の液面に泡があるため、読み値が大きく変動します。この液面計は、高さ10メートルの密閉されたタンクの上方に設置されている。液面計の設定方法や、別のタイプの計器に変更すべきかどうか、ご専門家の皆様、どうかご教示をお願いいたします!ありがとうございます!
Reply #22018-11-21
測定対象の界面に泡が多い場合、レーダーや超音波などの非接触型液面計は適していません。液体の密度がほぼ一定で、常圧かつ撹拌がない場合は、ワイヤー式の静圧式液面計を使用する方が良いでしょう。
Reply #32018-11-21
コロンのレーダ式液面計なら泡層を遮断できるような気がしますが、E+Hのものにはその機能があるか分かりません。液体はかなり濁っており、ある程度腐食性もありますので、静圧式でも使えます。どうしてもダメなら、静圧式にするしかないでしょう
Reply #42018-11-21
この非接触式の場合、泡が多くなければハンドコントローラーを使ってエコーカーブを最適化することができますが、表面がほぼ全面泡だらけの場合は不可能です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.