電動機のABCの3つの巻線の温度測定用熱抵抗に誘導電流が!どうしよう?

2018-11-21View Original

Thread Content

1100キロワットの三相モーターがあり、ABCの3つの巻線に設置された温度測定用の熱抵抗(三線式)が頻繁に過大な値を示し、そのためモーターが過熱して連鎖的に停止してしまいます。調査したところ、信号線の両端のシールド層が接続されていないことがわかりました。また、3本の信号線に対する接地電圧には27ボルトの交流電流があり、シールド層に対する接地電圧には17ボルトの交流電流がありました。これは誘導電圧のようですが、この誘導電圧が原因でモーターが停止してしまうのでしょうか?予備の熱抵抗が3組あり、接地測定で37ボルトの誘導電圧が出ています...なんてことでしょう、どなたか専門家の方に分析していただけませんか?よろしくお願いします!…シールド線はモーターのケースに直接接続できますか?
Reply #22018-11-22
感応電流があるかどうかはともかく、熱抵抗の引き出しケーブルがあるキャビネット側で抵抗値を測定し、その値が正常かどうかをまず確認しましょう。もちろん、このような干渉は一般的なマルチメーターでは検出できないことが多い。 では、まずシールド層をアースに接続し、接地抵抗値が4オーム未満になるようにします。 それでもダメなら、遮断フェンスを追加してみてください。
Reply #32018-11-22
シールド線は片端を接地し、一般的にはキャビネット間のシールドグラウンドに接続されます。それでもダメなら、隔離フェンスを追加してみてください。
Reply #42018-11-23
これはシールドに関連しており、これほど高い電圧が入ってくると測定に影響が出ることは間違いありません。ケースに直接接続しないようにし、できれば計測器専用のアースを用意することをお勧めします
Reply #52018-11-23
シールド層とモーターを接続しましたが、接続する際にスパークが発生しました…計器用の条件だけで行うことも許されないので、モーターが起動した後の様子を見るしかありません…現在、PLC室側の信号ケーブルの誘導電圧はなくなっており、影響はないようです!
Reply #62018-11-23
キャビネット内のアースバーには電気的なアースがありますが、計器のシールド層もここに接続すると影響が出るかもしれません...
Reply #72018-11-23
この可能性のある電気的な接地抵抗は、必ずしも計器の要求を満たすとは限りません
Reply #82018-11-23
だからとりあえずモーターを接続するしかない……さっきモーターが起動した瞬間、A相の巻線の温度が上限に達した後、再び正常な値に戻った。遅延停止機能があってよかった、でなければまた大変なことになっていた……起動の瞬間に抵抗に影響が出て開路したのだろう……抵抗に電圧がかかったせいかもしれないが、まあ
Reply #92018-11-23
たぶんアースの問題で、PLC室が片側だけアースされているようです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.