Thread Content
エマーソン475タイプの手書き入力装置を使って、J型熱電対トランスミッターをK型熱電対トランスミッターに変更するには、「機器情報」から「現場機器情報」→「型番」で変更するのでしょうか?それと、圧力変換器のゼロ点はどう調整するのですか?エマーソンの手書き入力機は使ったことがないのですが、どなたかお力を貸していただけませんか?詳しく説明していただけると助かります。まずはありがとうございます。
以前に触れたブラウン・プロトコルのスマートメーターですか?
それは、あなたの送信機が対応しているかどうかによります。一部の送信機は変更できますが、一部はできません。
熱電対の型番は電極材料に関連しており、変更することはできません。トランスミッターは汎用です
トランスミッターはHartプロトコル対応で、元々はJ型トランスミッターですが、K型トランスミッターに変更したいのですが、エマーソンの手書き入力装置を使ってどうやって変更すればよいかわかりません。
Hartプロトコル対応のトランスミッターで、エマーソンのテンプレートではどうやって変更すればいいかわかりません。
:o説明書を見ましたか?変更したい温度変化は、どのブランド/モデルですか?
各ユニットの計装士が調整しましたが、彼がどうやって調整したのかは見ていません。おそらくエマーソン製の温度変換器でしょう。
画像はありますか?475のインターフェースは英語なのでしょうか?/475の操作に慣れていないので、メニューがわからないのですか?通常、このような設定はsetup/configurationというサブメニューの中にあります
これは、あなたの熱電対トランスミッターが改造をサポートしているか確認する必要があります。圧力トランスミッターが24Vの場合、HARTを接続して最初の画面に入り、次に「online」をクリックします。その後、2番目の設定項目「configure」に進み、さらに1番目の項目に戻り、「zero」をクリックします。その後、連続して「OK」をクリックし、少し待ってからもう一度「OK」をクリックすれば完了です。
475 手動での設定変更:ディグリー番号の変更
1. 「HART」を選択します。
2. 「2 online」を選択します。別の画面が表示された場合は「yes」を選んで次に進みます。
3. 「1.Device setup」を選択します。
4. 「3.configuration」を選択します。
5. 「2.sensor config」を選択します。
6. 「1 sensor 1」を選択します。
7. 「connections」を選択し、OKを押します。
ディグリー番号を選択します(例えばKディグリーの場合はT/C typekを選択)
ロスモント248トランスミッターのレール取り付けは、CONFIGURATIONでSENSOR CONGFIGメニューを選び、SENSOR1を選択します。その後CONNECTIONメニューに入り、インデックス番号から適切なものを選べばよいです。
エマーソンの温度トランスミッターなら修正しやすいです。QQ番号99884912に連絡してください。無料でサービスを提供します
インターネットで475ハンドヘルドコントローラのメニュー構造を検索でき、今後のすべてのHARTプロトコル計器の編集や修正が容易になります。
メーカーの型番を教えていただくと良いです。メーカーによって計器のHARTメニューは異なります。スマートメーターなら。
これは変更できない。目盛り番号がどうやって決まるか分析すればわかる