現場の自動制御用調節弁では、バルブの開度が常に30%と40%の間で変動し、流量も常に60と80の間で変動しています。しかし、私が必要としている流量は70です。このような結果になったのは、何が原因でしょうか?
Reply #22018-11-22
PIDパラメータを調整して効果を見てみましょう
Reply #32018-11-22
バルブを手動で操作し、現場のバルブが動くか、流量に変動がないかを確認する。バルブがまだ振動している場合は、ブースターがないか確認してください。感度が高すぎる可能性があります。バルブが振動せず、流量も振動しない場合はPIDのオーバーアジストが起きています。PIDを少し弱めてください
Reply #42018-11-23
原因は多岐にわたりますので、よく確認してみてください。空気供給圧力が十分か、PIDパラメータの調整が必要か、ポジショナーに問題があるか、プロセス上の問題(バルブの前後の圧力が設計値と異なる、ばね力が不足している)かをチェックしてください。インテリジェントポジショナーの場合、感度が高いため、バルブの摩擦力が過大になってもこのような状況が起こり得ます
Reply #52018-11-23
PIDパラメータの調整が不適切なのかもしれません。また、現場のプロセス流量が安定しているか、流速が速すぎて脈動流になっていないか、あるいはその他の要因かも確認する必要があります
Reply #62018-11-23
手動で開度を設定し、バルブが安定しているか観察する。バルブが安定していれば流量を引き続き観察し、流量が安定していればPIDパラメータを調整する。不安定な場合は工程担当者に連絡して工程を調整し、再度調整する
Reply #72019-05-13
手動で調整して安定したら、自動で投入

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.