ABBポジショナーのフィードバックに0.2程度の変動がある

2018-11-23View Original

Thread Content

現場にはABB製のバルブポジショナーが1台あり、バルブはアカ製です。炉内への酸素流量を調節するために使用されており、常に手動で調整されています。フィードバック値には0.2%程度の変動が頻繁に見られ、酸素流量も変化します。フィードバックの変動には規則性がなく、現場では漏れの様子も確認されていません。皆さんの中でこのような状況に遭遇した方はいますか? このような状況が生じる原因にはどのようなものがありますか?
Reply #22018-11-23
私が勤務する尿素製造プラントではパーク社のアクチュエーターが使用されており、バルブの手動操作にも振動が見られます。分解して点検したところ、シール部品、プッシュロッド、シリンダーボディ、ピストンが摩耗しており、シリンダー内からの漏気がバルブの振動を引き起こしていることがわかりました。
Reply #32018-11-23
0.2は変動と言えるのか?。。。。
Reply #42018-11-24
酸素量は気化炉の運転温度に大きな影響を与える
Reply #52018-11-24
現場で実際に見て、波動があるかどうか確認した方がいいです
Reply #62018-11-24
意味がよくわかりません。デッドゾーンというのは0.2のことですか?
Reply #72018-11-24
どの位置でも変動が起こるのでしょうか?
Reply #82019-03-20
0.2はほとんど分からないでしょう。元々バルブのストロークが小さいですから、影響ありません
Reply #92019-03-23
解決できないんです。一部の位置決め装置は製造時からそうなっていて、新しいものに交換するしかありません。この機械は要求が低い場所で使うしかありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.