三位置五通電磁弁の中圧、中泄、中封はそれぞれどのような場面で使われるのでしょうか。いくつか記事を読みましたが、矛盾している点もあります。ご存知の方はいますか?特に中圧と中泄の違いについて知りたいです
実は3人のものは使ったことがなく、達人の解説を待っています。
中圧、中泄、中封とは、電磁弁のいくつかの状態を指します。何の場面と何の関係があるの? 例えば、2ポジションの電磁弁の2ポジションですが、どのような場面で使うべきだと思いますか?
この投稿は最後にchensf123によって2018-11-25 21:54に編集されました。確かに、上の人の意図は、どのようなバルブや場面でそれを使用したのか、その原理や設計の考え方など、具体的な例を挙げてほしいということです。
浅はかかどうかなんて。全く関係のないものを無理やり結びつけるなんて。バルブには開いている状態と閉じている状態の2つがありますが、それぞれどのような場面で使われると思いますか?
うちの工場では、中封は電気油圧調節弁に使用でき、中泄は空気圧弁に使用できます。中圧式は使っていないのですが、3つの方式の具体的な違いや長所・短所、そして適用される場面について教えていただけませんか?知っていれば答えてください。知らなければ、わかったふりはしないでください
中封:2つのコイルに電力が供給されていない状態で、シリンダーの前方室と後方室の圧力は、最後のコイルの電力が切れた後の状態のまま維持される。吸気口は閉じられ、排気口も閉じられている。(この状態が長時間続くと、接続部からわずかな漏れが生じるため、この平衡は徐々に崩れていく。)
中泄:2つのコイルに電力が供給されていない状態で、シリンダーの前方室と後方室の両方に圧力はない。吸気口は閉じられ、シリンダーの前方室と後方室にある圧力は、それぞれ電磁弁を通じて2つの排気口から排出される。
中圧:2つのコイルに電力が供給されていない状態で、シリンダーの前方室と後方室の圧力は、最後のコイルの電力が切れた後の状態のまま維持され、さらに圧力が加えられてシリンダーの前方室と後方室の圧力が吸気側の圧力と一致するようになる。吸気口は開き、排気口は閉じられている。
これらはすべて見ましたが、中封を油圧シリンダーに使った場合はこのような効果は得られず、精度は非常に高くなります。そのため、全体像が見えず、矛盾もあるように感じます
精度が非常に高い液圧装置の場合、実際にはこのような効果は得られないかもしれません。隙間が非常に小さいため、油圧油のシール効果が高くなり、結果は異なってきます