電動バルブの電源について質問があります

2018-11-27View Original

Thread Content

ある製造装置で電動バルブが使われている;皆さんの電動バルブは、どのように電力を供給しているのですか?電気で動くのか、それとも計器で動くのか?ケーブル用の数芯タイプは(アース線は必要か?)
Reply #22018-11-27
まず、あなたのバルブが380V?220V?それとも24Vかを確認しなければなりませんね接地はもちろん必要です。
Reply #32018-11-27
暫定的に検討中の220V電動バルブ
Reply #42018-11-27
電動バルブの電源は一般的に220Vと380Vの2種類で、信号の給定とフィードバックは4-20mAです。また、スイッチの位置検出や故障などの他の信号もあり、サーボアンプを内蔵しており、接続説明に従って接続します。一般的には220Vで計器に電力を供給し、380Vで機器に電力を供給します
Reply #52018-11-27
24Vはもちろんありますが、出力が少し低いだけです。 220Vについては、お客様の担当分業によりますが、一般的には計装機器の範疇に属し、計装機器から電力が供給され、その後のメンテナンスも行われます。 ただ、動力キャビネットから直接引く方が便利かもしれないので、そのまま電気専門部門に任せることにした。
Reply #62018-11-27
HG/T20636-1998「自動制御専門の設計管理規定」の第4部、HG/T20636.4「自動制御専門と電気専門の設計分業」2.0.1 計装用の380/220および110V交流電源は、電気専門が設計すべきである……本規格の2017年版は既に発行されているが、私の手元にはなく、98年版を掲載するしかない。17年版で修正が加えられたかどうかは不明である。
Reply #72018-12-10
回答ありがとうございます。380Vの供給が電気部門で対応される場合、第一級負荷用のUPSも電気部門で設置する必要がありますか?
Reply #82018-12-10
一般的に220V以上は電気部門が供給しており、山東地方では現在UPSも工業用のものが求められ、商用のものは使用できなくなっています。しかも二重UPSが必要なため、UPSも直接電気部門の管轄となりました。当時、電動バルブには10芯ケーブルが使用されており、現場でのアース接続は規格で明確に定められていました。
Reply #92018-12-10
電動の切替弁は直接的に電気部門に属します。調節弁の場合は、電圧を確認する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.