以下の状況では、どの型番のデジタル端子ボードを選べばよいでしょうか

2018-11-28View Original

Thread Content

現場の電動機用配線は220VACであり、キャビネット側でデジタル出力信号を提供するドライコンタクトが必要です。キャビネットのカードはXP367です。どのようなデジタル出力用のリレー端子板を使用すればよいか、専門家の皆様にご相談したいです
Reply #22018-11-28
これは浙大中控のシステムですか?
Reply #32018-11-28
セントラルコントロールなら、TB367GPRUで大丈夫でしょう。また、モーターにどんな線を使うかというのは、これとは別の話です。
Reply #42018-11-28
ええ、センターコントロールシステム用ですが、現場から来る線は220Vなんですよ。だから220V用のリレーが必要です
Reply #52018-11-28
これは室内から現場のモーターにデジタル接点信号を送り、油ポンプの油圧が低下した際に自動的に予備ポンプを起動させるものですが、現場の配線盤内の端子台から機器キャビネットまでの配線は220Vです
Reply #62018-11-28
乾式接点の場合は、DC24Vで220V交流を駆動するリレーを1つ追加すれば実現できます
Reply #72018-11-28
この投稿は最後にsaaaaによって2018-11-29 15:24に編集されました。TB367GPRUに、220Vのリレー用の接点を追加します。訂正します:XP562GPRU自体がドライ接続とウェット接続の2種類を備えており、ジャンパーで切り替えられます。
Reply #82018-11-29
XP367カードを端子板TB367-GPRUと組み合わせることで、パッシブなノーマルオープン・ノーマルクローズのコンタクト出力回路を実現できます; 端子板TB367R-GPRと組み合わせることで、パッシブなノーマルオープン・ノーマルクローズ接点出力およびアクティブなノーマルオープン接点出力回路を実現できます; TB367-GPRPU端子板と組み合わせることで、アクティブオープン接点出力回路を実現できます。
Reply #92018-11-30
電気制御の回路図を見てみる必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.