HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

回転渦流量計の問題

2018-11-28View Original

Thread Content

1 この流量計の測定範囲が例えば600の場合、表示値は130になりますが、測定範囲を1000に拡大したり150に縮小したりしても、表示値は依然として130のままです。その理由は何でしょうか?2 この種の流量計の選定について、まず最大値、最小値、および一般的な流量を知る必要があると言われていますが、これらの不明な数値はどうやって把握すればよいのでしょうか。携帯型の計測器はありますか?配管の直径や圧力などは容易に分かりますが、皆様にご教示いただきたいです
Reply #22018-11-28
この概念は区別する必要があり、表示値は測定範囲とは関係がなく、トランスミッタ出力時の値の大きさのみが測定範囲に関連しています。
Reply #32018-11-28
1、計測器を扱う者として、大工や技術管理職になるためには、まず資料の探し方を学ばなければならない。このような最大値、最小値、一般的な流量といったものは、設計資料に必ず記載されており、少なくともその職種の作業員なら大まかには理解しているはずだ。様々な手段を使って資料を探すことができなければ、永遠に他人の後をついて苦労して下働きをするしかない; 2、流量はそのままでよく、測定範囲とは関係ありません。知能レベルが1から10まで数えられる程度でも、数学の達人であっても、1は1であり、2は2であり、130は130なのだ。指の本数が増えたからといって変わることはない; 3、回転式流量計はカウント型の流量計であり、その動作原理はパルス数を計測して流量を決定するものです。したがって、測定対象が変わらない限り、測定範囲がどのように変化しても、デジタル表示される値は同じです。アナログ出力に変換する場合のみ、表示結果に倍率を掛ける必要があります。
Reply #42018-11-28
はい、二大神学*に感謝します。電流出力オプションを見てみたところ、2つあります。1つ目は0で、0の流量に対応し、2つ目は電流係数1で、これは1*600の測定範囲に対応するということでしょうか?
Reply #52018-11-28
ヘッダーの表示と出力は関係ありません
Reply #62018-11-28
ヘッダーは変わらないが、DCSシステムに出力する数値は確実に変わるため、測定範囲に応じて倍率を調整する必要がある
Reply #72018-11-28
一般的な計器は4-20mAですが、中には0-20mAのものもあります。購入する計器が0-20か4-20を示しているかを確認してください。基本的には4-20mAで、0は4mAに、1は1/600+4mAに対応します
Reply #82018-12-08
この種の流量計は、各口径における流量範囲が事前に決められており、孔板の設計時のように開口部を変更して現場の流量に合わせることはできない。そのため、適用可能かどうか、必要な流量範囲をカバーできるかを確認するためには、プロセスパラメータを知っていることがさらに重要となる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.