磁気フロート式液面計をこのように設定すると、液面が低いときの警報は効果的ですか?

2018-11-29View Original

Thread Content

図のように、現場に設置されている磁気式フロート式液面計の液面低下警報用トリガーは磁気フロートの下方に設置されており、効果的に警報を発することはないはずです!計器担当の方、ご指導をお願いします!
Reply #22018-11-29
この投稿は、2018年11月29日09:45に石头_HOTOによって最終的に編集されました。低水位を検知するトリガーの取り付け位置は、浮子が低水位になった時の位置と同じでなければ、警報は発せられません。図に示されているのは、遠隔操作可能な乾式リレー式液面計です
Reply #32018-11-29
図から推測すると:1、これは液位スイッチではなく、液位変換器であり、KSR製のはずだ; 2、現場では二重角バルブによる隔離と高耐圧フランジを使用し、ドラム缶のような高温高圧の環境で使用されるものです; 3、現場での施工が不適切で、計器用ケーブルはグランドロックで固定されておらず、ケーブルは配線管やスロットボックスに収められていない。また、液面計には熱から保護するための対策が施されていない。
Reply #42018-11-30
有効な内部はこの行のフロートで、液面が低くなるとフロートが下降し、警報が発動します
Reply #52018-11-30
これは遠隔式液面変送器だな。それに、この磁気フロートは一体何だ?フロートの最低点は下側のフランジの上にあるはずだ。
Reply #62019-03-02
鉄線で縛る、これは正確すぎて敏感すぎるのを嫌っているのか?
Reply #72019-03-02
あなたが言う警報トリガーというのは液位変送器のことでしょう。フロートが長いため、変送装置は高い位置に設置されています
Reply #82019-03-11
赤い方ですか?それは乾電池式液面変換器です
Reply #92019-03-19
液面計の2つのルートバルブの取り付け方は、かなり重要ですよね
Reply #102019-03-19
私の10数年にわたる経験から分析すると、下に設置するとダメで、フロートが検知されず、トリガー値が不足しています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.