無線温度計

2018-11-29View Original

Thread Content

高出力モーターで駆動される回転装置で、5つの無線通信式温度センサーが取り付けられています。温度値は時々高めに表示され、しかも不定期に大きく変動します。何が原因でしょうか?専門家の方々、分析してください
Reply #22018-11-29
干渉の可能性があります。モーターの動作による電磁干渉が大きいことや、機器のアースが適切に行われているか、電気制御盤のシールド、電源からの干渉などが、温度の変動を引き起こす原因となり得ます
Reply #32018-11-29
干渉の可能性があります。アースをやり直しましたが、数日前に完了したばかりなのに、また安定しなくなっています
Reply #42018-11-29
モーターの温度は無線信号経路で伝送されるのか?
Reply #52018-11-29
回転機器、機器上の温度
Reply #62018-11-29
あなたが言う回転装置というのはわかりますが、その無線とはどの部分の無線を指していますか?無線温度変化?
Reply #72018-11-29
無線温度熱抵抗は装置上にあり、現場にある信号収集器がModbusを使って信号をDCSに送信する
Reply #82018-11-29
?無線の温度熱抵抗なんてあるわけないでしょ?温度変送器から信号収集器までは無線ですか?
Reply #92018-11-29
写真を見ないとわからないようだね。写真があれば真実がわかる。何のことかよく分からない
Reply #102018-11-29
回転窯の温度測定はこの方法で行われます
Reply #112018-11-29
回転窯は熱電対だったような気がするけど、熱電対自体は干渉を受けやすいんだよね。
Reply #122018-11-29
回転窯に似ており、温度は350度で、熱抵抗が使用されている
Reply #132018-11-29
それなら理論的にはそうあるはずがない。なぜなら、回転窯のキャップ部分にあるモーターは温度変化源からある程度離れており、また5つは窯体の各部位に配置されているはずだからだ。どんな干渉がこれほど大きいのか。
Reply #142018-11-29
モーターに最も近い点は5メートル先で、最も遠い点は20メートル先。原因を探っているところです
Reply #152018-11-30
接地を確認し、規格に従って接地処理を行うことを推奨します
Reply #162018-11-30
接地はチェックしていなかったので、接地線をやり直しました。接地抵抗を確認してみます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.