本安接地の計算方法

2018-11-30View Original

Thread Content

皆さん、ジーナセーフガードに関してはアインランド接地が求められますが、ではどのようなものをアインランド接地とするのでしょうか?具体的な操作手順はありますか?他の場所とは共有できないことしか知りません。
Reply #22018-11-30
運搬係をやります~ https://bbs.hcbbs.com/thread-1357154-1-1.html
Reply #32018-11-30
実際、この部分も見ましたが、よく理解できませんでした。接地抵抗に要件があることはわかりますが、具体的にどのように配線するのか、つまり他の接地エリアとどう区別するのかが知りたいのです。
Reply #42018-11-30
えっ、これだけの図でも伝わらないのか? ところで、今はジーナを使うのも少なくなったんじゃない?
Reply #52018-11-30
顧客が指定したので、仕方ありません。元々は絶縁セーフガードを使おうと思っていましたが、以前はこれに触れたことがありません。
Reply #62018-12-01
どうやって接地するかわからないの?······ では、1メートル深さの穴を掘り、塩を10キロ買ってその穴に入れます。次に、水を50キロか100キロ穴に注ぎ込み、ステンレス製の棒を穴の中に差し込みます。その後、土を盛って埋め戻します。そして、電線を接続すればいいのです。 ステンレスと銅線をどうやって一つに溶接するか、わかるか?わかりたければ兄貴のところに来て授業料を払え。一生役立つ技を身につけろ。 君のやり方なんてわかりたくない、銅線ペンチで数回巻いてねじればボール完成だよ。 :lol
Reply #72018-12-01
もう一つ簡単な方法を言うと、まず鋼の棒で穴を開けて、その中から水鳥を取り出し、その穴を狙って尿をかけます。:lolそれから再び鋼の棒をその穴に突き刺せば、素晴らしい接点ができあがります。
Reply #82018-12-04
大神、電子制御キャビネットの内部で他のエリアとどう分けるのでしょうか?一般的な電子制御キャビネットの内部は互いに接続されています。
Reply #92018-12-04
一般的には呼び名は同じですよね。キャビネットに必要な独立したアース端子の数は、自分で決められるんですよ。一つ追加しなければいいだけじゃないですか?
Reply #102018-12-04
これはわかりました。それで、いくつかの独立したアース排気用の電子制御キャビネットが別々にアースされている、ということですよね?
Reply #112018-12-04
最終的にはやはり全体のアースネットワークに集約されることになりますが、どこで再び集約するかはアースネットワークの接地点の設計次第です。正直言って、どうやって分割するか私にもよくわからず、この分野はまだかなり難しいと思います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.