会社の反応釜はかなり特殊で、蒸気と冷却水の両方が必要です。温度制御が難しいんです。蒸気を使って温度を上げる前に、まず水を排出しなければなりません。水が完全に排出されていないと、温度は上がりません。問題は、現在、水が完全に排出されたかどうかを確認する方法がないことです。排水管に温度センサーを取り付けるのも理想的ではありません。温度の反応が遅く、遅れが生じます。皆さん、何か良い方法はありませんか?
Reply #22018-12-01
反応タンクのジャケットやコイルの下にドレン装置を1つ設置すればよく、蒸気が水を押し上げることで自然と排出されます。 フロート式ドレンコックを選ぶと、システム内に冷水が残っている場合に効果的です(口径が大きく、抵抗が少ない)。
Reply #32018-12-01
お伺いしますが、御社の反応釜は二重コイル式の反応釜でしょうか?
Reply #42018-12-01
排水弁の位置はスチームバルブと一緒ですか?蒸気の撥水問題なら、私にお任せください!まずお約束します:15%以上の省エネを実現します。
Reply #52018-12-02
ドレンバルブはあるんですが、ジャケット内の水が多くて、ドレンバルブの排水が遅すぎます。温度が変動すると排水が追いつかないので、一般的には排水バルブを開けて排水します
Reply #62018-12-02
ジャケットだけで、コイルはない、、、
Reply #72018-12-02
これは単なる排水弁の問題ではなく、主に水量が多いときの排水の問題です
Reply #82018-12-02
大きな口径のものに交換するか、もう1台並列に接続しましょう。
Reply #92018-12-02
圧縮空気の配管を追加する/空気圧で
Reply #102018-12-02
この問題は簡単すぎる!とてもうまく解決しました!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.