一般的な計器の表示内容の要素、サイズ、色などは統一的に規定されている
Thread Content
昌晖計器は、この投稿で一般的に使用される計器のマーク、電気関連のマーク、装置のマークに関する内容や要素、マークの配置場所、サイズ、色といった専門的な知識を詳しく解説しており、計器の取り扱いを行う作業員が工場現場でこれらのマークを正しく、適切に利用できるようにしています。 計器の識別を容易にするために計器マークが用いられ、一般的な計器マークでは通常、位置番号のみが表示される;製品のストレージデバイスには、すべての情報を必ず記載しなければならない;連動や制御用の警告計器の表示には、目立ちやすく直感的な原則を採用すべきである。 計器表示 yunrun.com.cn/tech/2272.html 計器表示の内容要素には、装置の区域番号、位置番号、媒体の温度や圧力などが含まれており、漢字はすべて黒色の中国風フォントで表示され、内容部分は赤色です;英語のコードや化学記号は太字の大文字で表され、色は黒色、内容は赤色です。計器の表示板のサイズ、塗装、文字の表記は統一されており、見た目も美しく調和しています。計器の表示位置は、目立ちやすく見やすいことを原則とし、横書きであることが求められます。 適切な計器の表示は、日常の管理を容易にするだけでなく、工場全体の安全管理を向上させることもできます。昌晖計器では、よく使われる20種類以上の計器表示について詳しく解説し、具体例を挙げています。これにより、計器の管理者が計器設備の管理を強化し、安全を確保するのに役立ちます。 1、現場計器の計器表示板の取り付け 現地指示計器やトランスミッターなど、サイズが小さい計器の表示板については取り付け方式を採用する;計器の表示板は取り付け用クランプを使用し、鉄線で固定してはならない。例は以下の通りです:http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292104124389.png2. 制御回路の計器表示
制御回路の計器や調節バルブの識別用プレートは、青い背景に赤い文字で表示されます。プレートのサイズは縦100mm×横50mmの長方形で、主要な文字のサイズは10mm×10mmです。サブ文字のサイズは5mm×5mmで、304ステンレス鋼を使用しています。 http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292110327157.png 3、分析サンプリングポイントおよび可燃性ガス警報器の表示については、白地に赤文字を使用し、表示板のサイズは長方形で100mm×50mmです。主要な文字のサイズは10mm×10mm、補助的な文字のサイズは5mm×5mmです。304ステンレス鋼を採用しています。 http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292114505527.png 4、有毒ガス警報器の表示は黄色の背景に黒い文字を使用し、プレートのサイズは縦100mm×横50mmの長方形です。主要な文字のサイズは10mm×10mm、補助的な文字のサイズは5mm×5mmです。304ステンレス鋼を採用しています。背景色はRAL 1023を使用(実現できない場合は無地のステンレス板を使用可)。 http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292120245632.png 5、制御分析計器の表示用プレートのサイズは長方形で100mm×50mmであり、主要な文字のサイズは10mm×10mm、補助的な文字のサイズは5mm×5mmです。304ステンレス鋼を採用しています。背景色はRAL 5015を使用します(実現できない場合は、裏面が無色のステンレス板を使用しても構いません)。 http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292126271553.png 6、SIS連鎖回路におけるバルブやトランスミッターの識別表示は、黄色の背景に黒い文字を使用したプレートで、サイズは縦100mm×横50mmです。文字のサイズは10mm×10mm、補助文字のサイズは5mm×5mmです。304ステンレス鋼を採用しています。背景色コード:RAL 1023(実現できない場合は、無地のステンレス製プレートを使用しても可)。 http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292129502605.png 7、ケーブルの識別マークは黒色の文字を使用し、材質は304ステンレスです。マークの形状は楕円形で、サイズは60mm×30×2mmです。詳細はこちら:http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292137326935.png 8、アース線の接続点の識別マークは正三角形の形をしており、枠は黒色です。文字も黒色のフォントを使用しています。図面の規格やパラメータはこちら:http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292145563101.png 9、連動警告マークは、操作員や現場の作業員が誤って操作しないように、連動警告板を設置することで、操作中に注意するよう促すものです。例は以下の通り:フォントカラーコードral3020;サイズは100mm×50mm、フォントサイズは20mmです。 http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292156365633.png 10、計器保護箱の表示 エンジンルーム内に温度計付きの計器保護箱がある場合、その正面の上部に100mm×50mmのサイズで表示を行うことができる。例は以下の通りです:http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292201020332.png
11、計器制御キャビネットの銘板表示
制御室内の制御キャビネットのサイズが60mm×38mmの場合、例は以下の通りです:http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292204149797.png
12、ケーブルの表示
①装置名と番号を記載する; ②手動操作型遮断器は、遮断器操作機構の上方100mmの位置に取り付けられている; ③電動操作型遮断器は、操作機構箱のドアの目立つ場所に取り付けられている; ④オペレーター向け。 13、電流変成器、電圧変成器、避雷器の結合コンデンサなどの表示 ①機器名および番号の記載; ②単一の支持架に設置される機器の場合、標識には相別も示す必要があり、地上1.5mの高さに設置し、巡回点検ルートに面するようにする; ③三相共用支持架装置は、支持架の横梁の目立つ場所に設置され、巡回点検用の回線に面している; ④地上に設置され、独立した遮蔽装置を備えた機器(避雷器、リアクトル、コンデンサ、使用される変圧器など)の場合、標識板は機器の囲いの中央、地面から1.5mの高さに設置され、巡回点検用の回路に面している。 14、制御箱、端子箱の表示 ①間隔または機器名、番号を記載; ②制御箱のドアや端子箱のドアの上、目立つ場所に取り付けます。 15、接地スイッチの表示 ①機器名と番号を示す; ②接地遮断器操作機構の上方100mmに設置; ③標識板は作業員の方を向いていなければならない。 16、バルブの表示 ①バルブの名称、番号、および開閉操作の方向を示す; ②円形ハンドホイールの直径が400mmを超える場合は、円形の標識板を使用し、ハンドホイールの中央部に取り付けて固定することができる; ③ハンドホイールの直径が400mm未満の場合、または円形でない操作ハンドルの場合は、円形の標識板を使用できる。ハンドホイールの回転方向は、ハンドホイールの中央部で固定されている; ④三角形の頂部を持つ長方形の標識を使用し、バルブ本体のガスケットの左側にあるネジに取り付けて固定する; ⑤三角形の上部を持つ長方形の標識の表記方法には2種類あります:◆三角形の部分に機器番号を記載し、長方形の枠内にバルブの名称と番号を記載します; ◆三角形の部分には、そのバルブが位置する配管システムを示すために媒体の色が塗られており、長方形の枠内にはバルブの名称と番号が記載されています。 ⑥サンプリング用および計装配管群には長方形の標識板を使用し、ネジ式クランプで配管壁のバルブの下に固定する; ⑦計器配管群が10本以下の場合、表示板は水平または斜めに配置される。計器管群を10本搭載した場合、マークプレートはV字型に配置される。 http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292217292304.png 17、機器識別番号 ①大型の転換機器の場合、機器の外側面の幅を基準にして、同じシステム内の機器の表示板のサイズは統一して設定する必要がある。ただし、機器のサイズに大きな差がある場合は例外で、別途設定し、機器のモーターの表面に取り付け、巡回点検用の回路に向けて配置する。 ②小型転換機装置で、表示板は装置の表面に取り付けられ、巡回点検ルートを向いている。 18、バルブの表示 ①熱工計器や化学サンプリング用バルブの場合、表示板は長さ70mm×幅45mmの長方形にし、ネジ式クランプを用いて配管に固定する。熱工計器や化学サンプリングチューブの本数が10本以下の場合、表示板は水平または斜めに配置される;熱工計器や化学サンプリングチューブの本数が10本以上の場合、表示板はV字型に配置される。 ②その他のシステム用バルブのラベルは、長さ×幅が100mm×60mmで三角形の頂部を持つ長方形のラベルとし、バルブ本体のガスケットの左手側にあるネジに取り付けて固定する。 ③三角形の頂点には、そのバルブが接続されている配管システムを示すための媒体色が塗られており、長方形の枠内には機器の名称と番号が記載されている; ④バルブの表示内容は正確でなければならず、プレート内に中央に配置される。 http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292217292304.png 19、回転方向指示標 回転機器のケーシングに表示される;回転機器のリアホイールの保護カバーに表示されている。 20、圧力計の表示 装置に取り付けられた圧力計の測定範囲と、装置が正常に動作している際の圧力範囲に応じて、色分けされています。例:圧力計の測定範囲は0~1.6MPaで、この圧力計は糖を煮るための鍋に使用されます。糖を煮る鍋が正常に動作しているときの圧力は0.4~0.8MPa(つまり4~8キログラムの圧力)です。では、0~0.4MPaが黄色の領域で、圧力が低いことを示しています;0.4~0.8MPaはグリーンエリアで、圧力が正常であることを示します;0.8~1.6MPaは赤色領域で、圧力が過度に高いことを示します; 範囲を決定したら、色の領域に応じてマークを適切な長さに切り取り、圧力計の対応する測定範囲に貼り付けます。詳しくは下の画像をご覧ください:http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292226151439.png
21. アースマーク http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292231087443.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292234106062.png
22. 高電圧マーク http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292240040527.png
23. 操作用の方向指示マーク http://yunrun.com.cn/upload/201811/29/201811292242437260.png
この計器用マークの規定は、雲南石化の1000万トン規模の安寧製油所内のすべての計器や機器のラベルに使用されるものであり、他の計器メーカーにとっても参考になるでしょう。