HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

計器取付図の疑問点

2018-12-03View Original

Thread Content

HG/T21581-2012の自動制御設置図集にある液体流量計測用配管の溶接接続方式において、圧力導入管は二つのバルブユニットに接続されており、管の先端は対焊式の直通ねじ端子か、それとも外ねじ式かということですが、以前訪れた工場では管の先端が内ねじ式のフレキシブル接続部で、圧力計との接続に似ていたような気がします。フォーラムの方々も同じような状況でしょうか?
Reply #22018-12-03
この5つのバルブセットは内ねじなので、接続部には外ねじを使用すべきです
Reply #32018-12-03
現場では五弁ユニットの内ねじに外ねじ付きの直通管を取り付け、圧力管の内ねじのエンドコネクタに接続していたのを覚えています
Reply #42018-12-03
もし圧力導入管の先端がリングではない場合、どうやってねじ込むのでしょうか?
Reply #52018-12-03
五弁ユニットは内ねじで、外部から圧力を導入するための配管は当然外ねじになる。この図ではとても明確に示されているよ
Reply #62018-12-03
それはわかります。重要なのは誘導管の外側のねじですが、この計器は取り付けやすいですか?チューブは固定されているから、ダイヤルを回さなきゃいけない。見ているだけでうんざりする
Reply #72018-12-03
設計の段階であまり細かく考慮されていないのかもしれませんね。ユニオン由壬接続に変えた方が良くなるでしょうか?またはチュービングの接続部。
Reply #82018-12-03
デザインは、どうやって装着しようと関係ないんです。ところで、うちの会社で5バルブユニットを搭載しているものは、全部この仕様です
Reply #92018-12-03
圧力計のように設計し、先端に圧力計用の接続部を溶接するなら、設計はあらゆる面を考慮すべきでしょう。資料集に記載されている設計の出発点は何なのか知りたいです
Reply #102018-12-03
全部こういうデザインなの?では、説明の際、現場ではそのように工事を行ったのですか?
Reply #112018-12-03
出発点がわからない。 4番のNPT外側ねじだと思うんですが、保護しやすくて、テープを巻いたりキャップをかぶせたりすれば、汚れが入るのを防げます;外側のねじ山が内側のねじ山よりも損傷しているかどうかは目視で確認でき、交換やねじ切りを行うのに便利です。
Reply #122018-12-03
トランスミッターの取り付け図に問題はなく、これは溶接式のストレートスレッド端子で、カフ式に似ています。自宅のシャワーチューブとハンドシャワーを接続するのを思い浮かべてみてください。シャワー自体は動かす必要がなく、チューブのネジを締めるだけで済みます。ガスコンロも同じで、ガスコンロにホースを接続するとき、ガスコンロ自体は固定されたままで、外側のねじが内側のねじに変わっただけです。 圧力計は溶接式の圧力計用継手で、実際には溶接式の外側ねじ継手です。そのナットは固定されており、圧力計のみが回転させて取り付けられます。
Reply #132018-12-03
端部は溶接式のダイレクトターミナル継手で、圧力導入管に直接溶接される。アクチュエータを取り付ける際、リンクは5バルブユニット(または3バルブユニット)とねじ接続できます。材料の準備時は、紙に記載された指示を優先してください。
Reply #142018-12-03
この投稿は、2018年12月4日08:36に公孫鞅によって最終的に編集されました。バルブユニットの端子接続部は、一般的にオスネジです。 この図の部品番号4に対応する一般的な材料コードはCFG053です。==================== 圧着シール付きねじ式端子接続部 材質:20#炭素鋼 溶接管の外径:18mm 壁厚:3mm ねじ規格:1/2"NPT(M) 圧力等級:PN63 圧着用材料:焼鈍銅 ---------------------------------------------------- 詳細はこのウェブページをご覧ください:http://umcs.cn/materialtypehome/CFG 圧力計用の接続部は一般的に「圧力計接続部」と呼ばれ、メスねじです。詳細はこのウェブページをご覧ください:http://umcs.cn/materialtypehome/RXV この図の部品番号3に対応する標準的な材料コードはRXV013です。=================== 圧力計接続部 材質:304 SS 圧力等級:PN63 接続規格:M20x1.5(F) - Ф18x3 壁厚 ====================
Reply #152018-12-03
私の理解は正しいですか?しかし、取り付け図に書かれているのは外ねじで、あなたが言う取り付け方法も私が望んでいるものです
Reply #162018-12-03
現場で確認しましたが、前は間違って記憶していました。写真を撮っておきましたので、ご自身で見てみてください
Reply #172018-12-03
バルブユニットには内螺線があり、外部の螺線が直結しており、圧力導入管の先端には可動式の内螺線がある。
Reply #182018-12-03
ありがとう、写真の中ののが一般的な方法だと思います
Reply #192018-12-04
この投稿は最後に、公孫鞅によって2018年12月4日08:45に編集されました。@htx082024が私の回答を更新してくれました。何か役に立てばうれしいです。 また、取り付け図で使用されている材料コードシステムは直感的ではなく、拡張性や汎用性も非常に低い。 私たちは既に汎用材料コードシステムに切り替えました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.