200台のDN100mmと100台のDN100mm、どれくらいのエアコンプレッサーが必要ですか?

2018-12-04View Original

Thread Content

200台のDN100mmと100台のDN100mm、どれくらいのエアコンプレッサーが必要ですか?
Reply #22018-12-05
1、DN100mmの200台とDN100mmの100台は、バルブの口径と台数であり、消費ガス量の算出には使用できない; 2、作動機構の形態とサイズを明記し、さらにバルブメーカーはバルブの消費空気量(最大値、通常値)を提供しなければならない; 3、設計院はメーカーのデータに基づいて消費ガス量の要件を提案し、さらに過酷な運転条件も考慮して、適切なガス量の要求を出します。 4、ガス量の需要と機器の予備状況に基づき、圧縮機のガス量と適切な機種が提案されます。 以上はすべて設計院の業務であり、仕様書や見積もり書に記載されます。発注者は大まかな見積もりを行うことができ、他のユーザーのニーズや将来的な拡張ニーズも考慮する必要があります。具体的な計算はやはり設計院に任せましょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.