エナメルジャケット式反応釜の内部には撹拌装置があり、材料の塩分含有量が高いため腐食しやすい。このような場合、どのタイプの液面計が適しているでしょうか?
個人的には、テフロンライニング付きのレーダ式液面計の方が良いと思います。
エナメル製反応釜の液面計は、一般的に高液面警報用として使用され、非接触式のレーダーを選ぶことができ、材料が撹拌部を覆っても測定に影響しません。
漏れゼロの集気圧力センサー用膜を使用した、液体に触れない投入型液面計で、スリーブを根元まで下ろすだけで簡単に設置できます。
危険で重要な場所では、ガンマ線式レベル計を選ぶことができます。 穴を開けることができる場合は、レーダー式液面計を選択できます。輸入品の場合でも、撹拌を避けるように設定することが可能です。例えば、クローナ社の製品ならPACTWAREと通信してレーダーを設定でき、E+H社の製品ならFIELDWARESを使って設定できます。 または特殊材料のダブルフランジでも構いません
もう少し話しましょう。 1、撹拌があると、液面の傾き角は不安定になる。レーダーなんてもう狂っているようなものだ。あの変人が、よくもレーダーを使って測定しようとするな?
2、エナメル缶に、わざわざ特殊な二重フランジなんて使う必要があるのか?二重フランジをどこに取り付けるんだ?あの変人が、よくもエナメル缶に穴を開けようとするな?撹拌があると、二重フランジでの測定値は乱れてしまう。どうやって安定させるつもりだ?
3、...............
もう少し話しましょう。 1、撹拌があると、液面の傾き角は不安定になり、レーダーもまた信頼できない代物だ。あの変人め、よくもレーダー測定などという真似をするな?
2、エナメル缶に、わざわざ特殊な二重フランジなんて使う必要があるのか?二重フランジはどこに取り付けるんだ?あの変人め、よくもエナメル缶に穴を開けようとするな?撹拌があると二重フランジの測定値は乱れるばかりだ。どうやって安定させるつもりだ?
3、...............。
もう少し話しましょう。 1、撹拌があると、液面の傾き角は不安定になる。レーダーなんてもう狂っているようなものだ。あの変人が、よくもレーダーを使って測定しようとするな?
2、エナメル缶に、わざわざ特殊な二重フランジなんて使う必要があるのか?二重フランジをどこに取り付けるんだ?あの変人が、よくもエナメル缶に穴を開けようとするな?撹拌があると、二重フランジでの測定値は乱れてしまう。どうやって安定させるつもりだ?
3、...............
同じ質問ですが、今は頭がぐるぐるしています。ステンレスライニング製のタンクをたくさん設計した上に、かき混ぜ装置まである。レーダーは使いにくいから、液面センサーを使って安全対策をしようと言ったんですが、上司は液面を見なければならないと言います……pHを測定するのがダメなら管に何か取り付けることもできますが、この液面はどうやって確認すればいいのかわかりません
こちらのエナメル缶はマグネチックターンバルブを使用しており、フランジが1つは缶体側に、もう1つは缶底側にあります
こちらも同じで、最後に取り付けたのは高周波レーダーで、撹拌の信号を遮断するためのものです。でも、動作時には依然として変動があります。まあ、仕方なく使うしかないですね。他の液面計は取り付けられません。
兄貴が最終的にどう処理したのかはわからないんだけど、今考えているのはシングルフランジを使って、反応タンクの底部出口に三通を設置し、その三通から排出弁を接続するという方法だ。これで大丈夫かな?こんなやり方をした人はいるのかな?