DCSアラーム管理

2018-12-07View Original

Thread Content

工程が増えたことで、不必要なアラームも減らない上に、機器の起動・停止に関するアラームまで加わり、アラームが山ほど出る。長期間放置するのも解決策ではない。皆さんはどのように管理しているのか
Reply #22018-12-07
工程の変更が多く、変更を通じてアラーム値を修正できる
Reply #32018-12-07
この投稿は、2018年12月7日17時08分に智GEによって最終的に編集されました。1、アラームシステムはしっかりと設計・実装する必要があり、エリア別(異なる工程や職場)、レベル別(H\M\L)の割合はそれぞれ80%、15%、5%とする;分類:工程アラーム、システムアラーム、操作記録。制御システムにはこれらの機能がすべて備わっており、重要なのはどうやってうまく実装するかです; 2、アラーム管理:アラームの集計、1日あたりの総アラーム数、重複アラーム数、点滅アラーム、長期間続くアラームの集計。許容されるアラームは、各人・各ポストで10分ごとに1回、最大2回までで、8時間の勤務制の場合、48~96件のアラームを処理する;工程の変動、アラーム値の設定ミス、計器の故障などの理由により、アラームの発生回数は実際の必要な回数をはるかに上回り、有効なアラームが無効なアラームに埋もれてしまうことが多い。 3、アラームの変更:アラーム設定値が不適切である場合の設定値変更、機器の故障による一時的な停止など。
4、アラームに関する優れた指針となる文書として、添付のEEMUA191やANSI-ISA-18.2には、アラームシステムの設計、管理、運用に関する要求事項が記載されている; 適切な警報基準とは、効果的な警報をタイムリーに通知しつつ、過剰にならないことです。1日あたりの通報件数が上位10位の通報について分析し、無効な通報の数を段階的に減らすことを推奨する。警報管理システムを導入し、自動的に警報の分析を行うことを検討できます。
Reply #42018-12-07
整理して、重要なものはアラームに設定し、全く重要でないものは解除します。もし一時的に重要なパラメータが正常に戻らない場合は、いつでも一時的にキャンセルするか、値を大きく設定し、記録しておきましょう。
Reply #52018-12-08
装置のアラームは迅速に対処しましょう。工程のアラームについては、工程カードを変更するたびにアラーム値の変更申請を同時に行うことで、徐々にアラームの発生回数を減らすことができます
Reply #62018-12-08
運用後のシステムで、今から整理を始めているところですが、依然として間欠的に起動・停止する機器や順序制御の機器の正常なアラームが整理しにくい状態です
Reply #72019-01-08
そんなに神様に気を使って何になるの? 計測機器の故障警報でなければ、オペレーターの問題だ。面倒だと思えば、当然キャンセルを要求するだろう。
Reply #82023-10-17
警報の管理方針:1、データの棚卸し——大量のデータを用いて警報を分析し、トップ10の警報が何であるかを把握し、まず28原則に基づいて主要な警報を解決する; 2、アラーム分析——アラームの表示状況をもとにアラームを分析し、振動、古いデータ、点滅などのアラームを特定できる。さらに、異なるアラーム状況を組み合わせて、発生原因を分析する; 3、アラームの整理——フィルタリングやデッドゾーンなどを用いてアラームを除去する; 4、警報の分類・階層化——レベル3、4の警報および異なる警報タイプを設定し、後に警報の優先順位を決定する; 5、高度なアラーム管理——アラームの設定や最適化をさらに行い、単にアラームを減らすだけでなく、生産を守ることが目的であるため、アラームポイントを増やす必要がある場合もある; 6、装置の昇降は自動制御され安定しており、安定的で高品質な稼働が実現される。このように操作プロセスはすべて工程ルートおよび警報範囲内にあるため、過度な警報が発せられることはない。初期段階では、優れた警報管理システムと、明確な方針を持ち実行力のあるチームが必要である。 北京嘉联优控のアラーム王関連のアラームシステムは、上記の問題を解決するのに役立ちます。www.baojingwang.com 電話で13911105995までご連絡ください。
Reply #92023-10-18
1、まず警報の統計分析を行う。工程アラーム、装置アラーム、システムアラームの分類。 2、工程アラームはその妥当性を確認し、不要なアラームは解除し、不合理なアラーム値は修正する。間欠生産の場合は、条件付きアラーム(アラームが作動する条件)を設定する。この要求には、詳細な改良案を作成する工程が必要で、丁寧な作業こそが良い成果を生む。 3、装置のアラームが発生した場合、それが本当に装置からのアラームかどうかを分析し、不具合があれば対処する。ポンプが正常に起動・停止する場合はアラームを出す必要はない。 4、システムのアラームはネットワークとハードウェアに分かれており、何が問題なのかをしっかり調べる必要があります。トラブルが起きると大変なことになります。冗長ネットワークは切り替えられない、コントローラの問題、カードの問題、電源/ファン/ライトなどの問題がある場合は、速やかに対処すること。
Reply #102023-10-18
工程であれ、システムであれ、機械・電気・計装機器であれ、どんなアラームが発生しても心配する必要はありません。システムのメンテナンスをしっかり行えばよいのです。現場の実際のニーズに応じて、アラームに関する過去の記録ファイルを管理します。私のこれまでのやり方としては、1ヶ月分の履歴データを長期間保存し、1ヶ月前のデータはすべてまとめてコピーしてディスクに保存し、光ディスク記録機を使ってアーカイブしています。このように段階的に管理することで、試運転開始以来のすべての工程操作記録や、アラームに関するすべての過去データを保存しているのです。どれだけでもいい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.