流量計が凍っているのに、なぜまだ流量があるのか

2018-12-10View Original

Thread Content

今夜は天気が寒く、蒸気流量計は最初は比較的安定していましたが、その後蒸気調節弁の開度が元のままの状態で蒸気流量が上昇しました。通常の流量は16000t/hですが、現在は26000t/hにまで上がっています。流量計が凍結したのではないかと思い、現場に行って蒸気を当ててみると、流量は16000t/hに戻りました。もし計器が凍結しているのであれば、流量は0t/hを表示すべきなのに、なぜ上昇するのでしょうか?
Reply #22018-12-10
どのタイプを使っているかによりますね。差圧型なら凍結しても、正負圧側には圧力が残るので、必ず流量表示はあります。ただ、表示される値の大きさは分かりにくいです
Reply #32018-12-10
16000t/hの流量だと、どれほど大きなボイラーが必要になるのでしょうか?なんて太いパイプだ!!
Reply #42018-12-10
こんなに大量だと膨張してしまうから、だよ。。。。 断熱がうまくいっていない
Reply #52018-12-10
蒸気の流量計は全部凍ってしまうんです。計器が反応しなくて、フルスケールか0になります
Reply #62018-12-10
もし誘導管が凍結したためなら、流量は増えることも減ることもある。
Reply #72018-12-10
負圧管が凍結すると体積が膨張し、送信機に絶えず圧力がかかります。時間が経つと送信機が損傷します。正圧管がひどく凍結すると流量が増え、負圧管がひどく凍結すると流量が減少したり、負の値になったりします。
Reply #82018-12-11
さまざまな計器の動作原理を調べてみれば、自然とわかりますよ。あなたが使っているのは差圧測定用のものでしょう?凍結すると、氷のようにトランスミッターに圧力がかかり、もちろん流量も出ます
Reply #92018-12-11
差圧式流量計を使って測定しているんですよね?圧力導入管が凍ってしまい、氷のようにトランスミッターに圧力がかかるため、流量は増えたり減ったりする可能性があります。主な原因は断熱が不十分だからです。
Reply #102019-03-01
あなた方が使っている隔離液は水ですよね。量は多くも少なくもなり得ますので、凍らず、水に溶けない隔離液を選ぶことをお勧めします
Reply #112019-05-13
蒸気流量計がそんなに大量でも凍結することはないはずで、センサー部分や回路基板の問題だと思います

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.