HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

電磁流量計が数値を表示しないのはなぜですか

2018-12-10View Original

Thread Content

現場の配管内に水があり、配管にはバイパス線も接地線も設置されていない。これらに影響はありますか。接地とクロスボーダーは一時的に試してみたけど、やっぱりダメだった
Reply #22018-12-10
ヘッダーを見ると、SYSかFGPです
Reply #32018-12-10
配管にスパークリードがなく、アース線もないと影響は出ますが、それほど大きな影響はありません。作業状況の説明が不明確で、具体的な問題ははっきり言えません。 1、流量が測定範囲内にあるかどうか。計器の選定範囲が広すぎて現場の流量が特に小さく、計器の測定範囲外にある場合、上記のような状況が発生します; 2、媒体の誘電率が電磁流量計の要件を満たしているかどうか。誘電率が電磁流量計の要件を下回っている場合、測定することはできない; 3、計器の設定が適切か確認する。
Reply #42018-12-10
流量計が逆に取り付けられていないか確認してください。
Reply #52018-12-10
SYSはどう?FGPはどうすればいいのか?教えていただけますか?
Reply #62018-12-10
SYSはシステムアラームで、どこかで短絡が起きていることを示しており、接続部分に問題がある可能性があります。 FGPは空中交通管制の警報で、媒体は満管になってはならない。 これは計器盤から故障原因を判断できるものです。 これら2つの理由でない場合は、選定や設置などの面から確認する必要があります。
Reply #72018-12-10
接地しているかどうかは流量の変動に影響するだけで、表示が出ないという問題は発生しません
Reply #82018-12-11
ブリッジ接続やアースは影響しません。数値が出ない場合は、まず電源と信号に電力が供給されているか、チャネルがフルになっているかを確認してください。
Reply #92018-12-17
接続が正しいかを確認するか、交換方法として回路基板を取り替えるなど
Reply #102018-12-17
このような状況でも問題なく動作します。しかし、流量計のクロスワイヤはできるだけしっかり接続することをお勧めします。
Reply #112018-12-17
初めて電源を入れて使用する場合、パラメータの設定が正しくない可能性があります。もし突然データ通信ができなくなったら、それは故障です。
Reply #122018-12-21
これらの観点から考えると:1、媒体がチューブを満たしているか、そして流動しているか;2、媒体の電気伝導度は電磁的要件を満たしているか;3、電源は要件を満たしているか;4、計装設定が工程要件に合致しているか;5 選定及び取り付けが正しいか;6、設置時に電磁流量計に大電流が流れましたか。上の方の職人が言ったように、ブリッジワイヤーとアース線は干渉を防ぐためのもので、それがなくても流量は単に変動するだけです。
Reply #132018-12-21
個人的には:1、流量計は設置時に内部が損傷していないか? 2、流量計の電源回路および信号回路に問題はありますか? 3、低トラフィック信号を遮断するためのトラフィックカット機能は設定されていますか? 4、配管の内部に本当に媒体が流れているのか?
Reply #142018-12-28
個人的には、以下の理由が考えられます:1、アースリングは振動や精度にのみ影響し、表示が出ないということはありません;2、電磁流量計の導電度の問題については、既に使用したことがあるので欠点はないはずです;3、電磁流量計の測定には満管状態を保つ必要があり、これを確認しなければならない;4、静止状態では流量はない(流速はゼロ)が、管内の圧力が許容値に達していない場合、負の値が表示されて警報が発せられる可能性がある;5、各流量計には最小流量があり、選定時に流量計が測定できる最小流量が大きすぎると、流量が計測されない原因の一つとなります;
Reply #152018-12-29
空中管制?安心した?トラフィックが少なすぎますか?温度圧力補正を間違えた?…以前の状況は分からないので、推測するしかない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.