シーメンスバルブポジショナー

2018-12-10View Original

Thread Content

ガス開放バルブ、シーメンスポジショナー、DCS制御により開度0.1%~100%の範囲であればバルブの位置を正確に対応させることができる。開度0の場合はバルブが自動的に全開となり、既に自己調整済みだが効果がない。このような状況に遭遇した方はいらっしゃいますか?
Reply #22018-12-10
変だな、その場で4mAにしてみて
Reply #32018-12-10
カードの出力電流が3.8mA未満になって電源が切れたから、全開になったのでしょうか?
Reply #42018-12-11
事故時の遮断弁、停電時は完全に閉じるはずだ
Reply #52018-12-11
カードが出たときの電流は1.2mAで、それに対応するバルブの動作は正常です
Reply #62018-12-11
測ってみてください。DCSを0%に設定したとき、同じ数値のmAの電流を流してみてください
Reply #72018-12-13
開度0のとき、電流は1.2mA
Reply #82018-12-13
横河システムの場合、AO出力にはデフォルトで-17.19~106.25%という設定がありますが、これを0~100%に変更します
Reply #92018-12-13
彼が言った1.2mAはちょうど合っている~
Reply #102019-03-13
DCSでは0-100に対応して20mA-4mAでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.