SISシステムでは、現場に遠隔IOステーションを設置し、Profibusバスを介して制御室と通信させることはできますか?やはり、現場の計器から制御室まで直接配線するしかないのでしょうか?
Reply #22018-12-11
キャビネットに行って、その後制御室に行く。制御室に直接行けると言うのは、キャビネットと操作ステーションが一緒にあるからだ·
Reply #32018-12-11
現場信号からSISへは硬線接続のみで、SISは他の制御システムと通信可能
Reply #42018-12-12
規格は見ていませんが、コントローラとIOの両方を現場に置けば大丈夫だと思います。IOのみを現場に置く場合、Profibus通信を使うのはやや不十分で、故障しやすすぎます。
Reply #52018-12-12
現場のSISはシーメンスですか?300Fか400FHです。そうでなければ、なぜProfibusを使うのか理解できません。一般的にSISメーカーには、自社の遠隔光ファイバIOステーションソリューションがあります
Reply #62018-12-12
制御室とキャビネットルームは通常隣り合って設置され、キャビネットルームにはDCSシステムおよびSISシステムのキャビネットが設置される。SISシステムの現場計測機器はハードワイヤーを介してSISキャビネットに接続され、SISとDCSは通信手段で接続される。SISシステムのデータはDCSシステムのオペレーションステーションから監視することができる。
Reply #72018-12-12
SISシステムでは、現場で遠隔IOステーションを制御室に接続することができますが、一般的にはPROFIBUSは使用されません
Reply #82018-12-13
制御室には緊急停止ボタンのようなものがあるはずで、隣に遠隔IOキャビネットを1セット設置できます。私たちが使用している浙大中控のTCS-900システムのセキュアなネットワーク通信は三重化構造になっており(彼らの表現です)、2セットのリモートIOキャビネットを追加でき、1セットあたり最大320ポイントです。また、SISシステムと他の機器との通信において、他の機器はSISデータを読み取るだけで書き込むことはできないのでしょうか??

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.