私が正しく理解しているかどうかを確認するために、それを見て手伝っていただけますか???
それはおそらく間違っています。大型の UPS には外部バイパスが組み込まれている必要があります。
これは普通の業務用マシンを使っている人なら分かることです。仕様は産業用機械と比較して記載してください。山東省では交換が必要です。制御システムには通常、デュアルチャンネル電源が搭載されています。この 2 つのチャネルを UPS に変更するだけです。 UPS が 2 台必要です。
1. UPS の主電源とバイパス電源は、図に示すように、異なるバスバーから電力を供給する必要があります。 2. 制御システムは、単に UPS 出力を組み合わせるのではなく、デュアルチャネル UPS 電源を使用する必要があります。代わりに、2 台の UPS を構成し、各 UPS 間の負荷を切り替えて全体の負荷に耐えることができます。 A. AC220Vの相は不一致のため、直接接続することはできません。; B. 以前は、デュアル UPS を位相調整して併用していました。その目的は、1 台の UPS に障害が発生した場合でも、システムが引き続き UPS に電力を供給できるようにすることでした。実際、変則的な設計と現場での 220VAV の使用により、現場で短絡が発生し、2 台の UPS が同時に誤動作し、装置がシャットダウンしました。その後、PetroChina と Sinopec は両方とも UPS を個別に動作させる必要がありました。 3. 現在、通常の制御システムはデュアル UPS で動作し、個別に電力を供給します。 A. DC24Vは二重化電源とダイオードモジュールによりDC24V冗長電源を実現します。;コントローラ、カード、安全柵、現場DC24V電源設備すべてで冗長電源を実現; B. 一部の核物質レベルゲージ、サーボレベルゲージ、分析装置などの 220VAC 機器は、単一の UPS から電力を供給されます。重要な負荷にデバイスのインターロックが含まれる場合は、冗長 220VAC が必要であり、状況に応じてクイックカットデバイスを構成できます。; 4. 現在の UPS の信頼性は依然として比較的高いです。整流器とインバーターユニットに障害が発生すると、システムは自動的にそれを検出し、静的バイパスに切り替えます。;メンテナンスのために UPS の障害を取り除く必要がある場合は、手動でメンテナンス バイパスに切り替えるか、負荷全体を別の UPS に切り替えることができます。
家主に聞いてください:今、どのブランドが人気ですか?たとえそのブランドの故障率が低いとしても? バッテリーが 2 セットある APC を使用しました。どちらのセットも良好である必要があり、不可解なシャットダウンと再起動が発生しました。 Santakを使用した後、モジュールファンが壊れると動作しなくなり、7年間使用するとディスプレイが壊れます。オンラインで交換することはお勧めできません。 コースターを使用していましたが、基板が壊れてしまいました。ディスプレイ画面は3年間使用しており、コントラストが著しく低下しました。
一般に、工場の電源には異なる母線があり、異なる母線は異なる変圧器から供給されるため、1 つの母線が故障しても使用に影響はありません。 私たちが使用している電動ガンとシュナイダーは優れています
概略図を描いてもらえますか?アドバイスをお願いします。