可燃性ガス警報器の電源投入時の警報問題

2018-12-11View Original

Thread Content

既存のものを活用した可燃性ガス警報器なのですが、電源を入れるとすぐに警報が鳴り、誤った表示が出ます。どなたか原因をご存知の方はいませんか?また、長期間使っていない可燃性ガス警報器は計量所で検定を受けるべきでしょうか?私たちは既存のものを活用しているのですが、以前は正常に動作していました。なぜこちらに移してからこのような状態になったのかわかりません。マニュアルも百度で見つかりません。どうやって警報を解除すればいいのかわからず、皆様にお助けをお願いします。心から感謝します!
Reply #22018-12-11
これは標準ガスで校正する必要があります。誤差が大きすぎる場合はセンサーが壊れています
Reply #32018-12-12
投稿者はどうやって百度でこれを見つけたのかわからない。https://wenku.baidu.com/view/6e81c4c0dc88d0d233d4b14e852458fb770b38ee.html これは説明書じゃないか
Reply #42018-12-12
百度で説明書を検索すれば出てくる、どうしてないんだろう
Reply #52018-12-12
ありがとう。たぶんデフォルトで360になっていると思います。毎回百度で何かを検索するのがとても面倒なので、変更してみます
Reply #62018-12-12
主な原因はやはり検出器の故障によるものでしょう。まずはキャリブレーションを行い、プローブを点検したり交換してみたりしましょう。また、配線が正しいかも確認し、3本のワイヤーでの電源供給と信号線を間違えて接続しないようにしてください
Reply #72018-12-12
このような安全なものであれば、計量局で校正してもらった方が良いでしょう
Reply #82018-12-13
測定値が全然表示されない、配線を間違えたのかな?
Reply #92018-12-13
わかりました、ありがとうございます。現場に行ってみます
Reply #102018-12-13
よし、では現場に行ってみましょう。ありがとうございます
Reply #112018-12-19
うんうん、もう届けました。ありがとう
Reply #122018-12-19
まず配線を確認しましょう。問題の原因が分かってから考えましょう
Reply #132018-12-21
これはセンサーの故障です。配線を確認するか、別のセンサーに交換して試してみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.