皆様にお伺いしたいのですが、液体ブロムの液面計および圧力変換器には、どのような材質のダイアフラムを選ぶべきでしょうか。空気弁はどの形式を選ぶべきか。
Reply #22018-12-13
この投稿は最後に、不*惯の姜によって2018年12月13日10時42分に編集されました。液体ブロムの性質と液体クロリンの性質はほぼ同じでしょうから、316製の膜で十分でしょう
Reply #32018-12-13
液体塩素用のダイヤフラムは、こちらではタンタルを使用し、バルブの内張りにはフッ素を採用しています
Reply #42018-12-13
二重フランジ式水位計および圧力変換器用のタンタル製ダイアフラム、磁気式水位計または浮子式水位計用のPFA材質のもの、バルブによる遮断にはボールバルブを、調節にはPFA製の波形チューブ式調節バルブを選びます。通常、四フッ化ブロムは浸透し、時間が経つと配管が漏れます。
Reply #52018-12-13
全く違って、ブロムは水封式を採用しています。
Reply #62018-12-13
フッ素ライニング付きの空気駆動式バルブで、SIL認証を取得しているものがありますが、良い供給業者をご存知の方はいますか?
Reply #72018-12-14
フッ素コーティングされたボールバルブを製造しているメーカーはかなり多いですが、SiL認証を取得しているものはそれほど多くありません。SiLにはさらに等級認証もあり、どのSiL等級の認証を達成しているかを明確に示す必要があります。実際のところ、それは単なる書類上の問題に過ぎません。
Reply #82018-12-15
フッ素ライニング付きバタフライバルブでSI-L3認証を取得しているものが当社にはあります。国内では非常に珍しいです
Reply #92018-12-27
液体ブロムの液面レベル:具体的な運転条件によりますが、フッ素コーティングを施した磁気タップ式を使用することもできますし、非接触型のレーダーを選択することも可能です。圧力変換器については、タンタル膜式のフランジタイプが適しています。切替バルブは304+F46を選び、温度が高い場合は304+PFAを使用する。漏れ許容レベルは6級で、安全計装に関わる場合はバルブ本体および付属品すべてにSIL認証が必要となる。ただし、統合安全レベルが低いため、予算に余裕があればMETSOの緊急遮断バルブを選択してもよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.