皆さんに質問があります。例えば、ポンプの入口配管にフォーク型リレーが設置されている場合、そのフォーク型リレーをバイパスしたとき、フォーク型リレーが液面を検出できなくなるとポンプは停止しますか?同様に、音叉で液面が検出されない場合でも、連動バイパスポンプは依然として起動しない。このとき、ポンプを起動させるために音叉に偽の信号を与える必要がある。では、連動バイパスと偽の信号値を与える方法の違いは何か?私の理解では、音叉の連動バイパスを行うと、音叉が液面を検出できるかどうかに関わらずポンプは正常に起動・停止します。なぜわざわざ偽の信号値を出す必要があるのでしょうか?音叉に偽の信号を与えた場合、連動装置を投入しても正常に機能するでしょうか?皆様のご指導をお願いします···
Reply #22018-12-14
この投稿は、2018年12月14日19時31分に智GEによって最終的に編集されました。1. 簡単に言えば、バイパスとはその連動ロジックを無効にすることで、そのロジックはもはや機能しなくなります。その値はプロセスの変化に応じて変わりますが、たとえ連動値に達しても、連動は発動しません;2、強制(シミュレーション)とは、その論理の条件や出力に一定値(デジタル値またはアナログ値)を与えることであり、その値はプロセスの変化に伴って変わらず、もちろんインターロックの動作を引き起こすこともない; 3. 設定が行われ、権限が与えられている場合、バイパスは上位機(操作画面)上で行うことができ、例えば起動時のバイパスなど、そのプロセスは上位機での操作が許可されている; 4、計装制御システムのエンジニアのみが下位機(ロジックコンフィグレーションプログラム内)で関連作業を行うよう強制し、かつ強制後にそのインデックスの表示がプロセス状況の変化を反映しなくなることは非常に危険であり、運用装置のシステム内での操作にも大きなリスクが伴う; 5、したがって、連動解除申請および作業伝票申請の後に、正式なバイパス操作を行うことを推奨する。同時に、プロセスが異常な状態にある際のインターロックの解除は避けるべきであり、インターロックとは安全を保証するものです。また、条件が整えば速やかに回復させるべきである。 6、例えばポンプの入口配管に音叉リレーが設置されている場合、音叉リレーをバイパスしたとき、音叉が液面を検出できなければポンプは停止しますか?(できない)同様に音叉で液面が検出されない場合でも、連動バイパスポンプは依然として起動しない。このとき、ポンプを起動させるために音叉に偽の信号を与える必要があるが、では連動バイパスと偽の信号値の違いは何か?(1、2を参照)私の理解では、音叉連動バイパス後は音叉が液面を検出できるかどうかに関わらずポンプは正常に起動・停止するので、なぜ偽の信号値を出す必要があるのでしょうか?(強制とバイパスは通常一緒には使用されない)音叉に偽の信号を与えた場合、インターロックを投入すると正常に動作するか?(効果なし)役に立てば幸いです。
Reply #32018-12-14
2階の回答、とても良かったです。勉強になりました!
Reply #42018-12-15
2階の言うことは全て正しいが、必ずしも要点を突いているとは限らない。リセットのようなロジックが内部にあるはずだと思います。あなたは音叉をバイパスしましたが、ロジックは依然として正常に動作しており、リセットが必要になるものが生じる可能性があります。そしてそのものをあなたはバイパスしていないため、再び音叉に偽の値を与える必要があるのです。論理図を見てみた方がいいでしょう。
Reply #52018-12-15
私の理解では、音叉の連動バイパスを行うと、音叉が液面を検出できるかどうかに関わらずポンプは正常に起動・停止します。なぜわざわざ偽の信号値を出す必要があるのでしょうか?(強制とバイパスは通常一緒には使用されない)この点はまだよく理解できていません。音叉のインターロックをバイパスした後、論理が存在しないのであれば、なぜ音叉では液面を検出できず、ポンプを起動させるには偽の信号を送らなければならないのでしょうか?
Reply #62018-12-15
これがその論理図のことですか?
Reply #72018-12-16
そうです、図から明らかなように、連動制御には予備出力があり、ポンプが停止するたびに、予備出力が準備されている場合にのみ起動が許可されます。つまり、リセットロジックと同じです。 バイパス・クリスタルは、「与える」モジュールの2番目の入力に常に1を入力し続けるもの(実際の液面レベルは無視される)と見なすことができますが、2番目のインターロックは回避できません。だから、あなたが言うような状況が起きるのです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.