質問があります。DCSから電気系統に送られる2つのDO信号、つまりDCSの2つのDOリレーについてですが、起動命令が出されると、起動用リレーは導通した後に遮断されます。一方、停止用リレーは元々の常閉状態から遮断された後に再び導通するんですが、これがよくわかりません!!電気がわからない!!!専門家に説明してもらえませんか
可能なのはパルスのみで、私が理解できないのは、停止命令を出したときにリレーが一瞬消えた後、なぜずっと点灯したままなのかということです
キャビネットの配線原理を調べてみることをお勧めします。ノーマルオープンとノーマルクローズの仕組み、そしてインターロックがあるかどうかを理解する必要があります。現場だけではどのような状況か判断できません
これは電気の図と合わせて見る必要があり、一般的に起動スイッチがパルスを出すと、電気側ではコイルを並列に接続して自己保持を実現し、一方、停止用のスイッチは回路内に直列に接続されており、モーターを停止させた後に切ってから再び閉じることで、次回の起動が可能になる。
うん、今日私たちのエキスパートに聞いてみたんだけど、あなたが言ってた通りで、DCSではこれを負のパルスと呼ぶんだって
今日は天気がいいので、説明しましょう。 まず、リレーは事故安全型として設計されており、通常は通電し、故障時にのみ遮断されます。 次に、起動はパルス信号で、停止はパルス信号の反転です。 再度、インターロック停止の場合、起動はパルス信号、停止はパルス信号の反転+低電圧信号(インターロック)となる。
これはスタート/ストップの信号でしょう。自己ロックは電気キャビネットの中にあります。
それは電気制御回路図を見なければなりません。通常、停止信号は常閉で、起動信号は常開です。計器は電気的なパルス信号を送信します(通常は3秒間)。つまり起動信号であり、マルチメーターで測定すると、3秒間接続された後に切断されます;停止信号を与えて通電し、その後3秒間切断し、最後に再び通電する。自己ロック回路は電気制御盤内で実現される。
パルス信号、起動時はノーマルオープン接点、停止時はノーマルクローズ接点
1、DCSが電気系統に送信するDO信号は、主に機器の起動・停止信号や入力カード側のオン・オフ信号であり、これによってリレーの出力接点がオン・オフし、信号の隔離機能を果たします。接点容量の大きなリレーを使用することに注意してください; 2、DCSリレーの出力接点側は電気によって供給される(高圧モーターの制御電圧は220VDC)。これは電気的な低圧制御回路に属し、高圧モーター(6000Vまたは10000V)の場合、その制御回路は常に電流が流れた状態(発熱状態)にあってはならない。そのため、オン・オフの瞬間のみパルス信号を出力する必要がある。私が扱ったものはすべてハイレベルパルスであり、つまりDCSによる高圧モーターの起動・停止は2つの独立した信号、すなわち起動用のハイレベルパルス信号によって行われる;ハイレベルパルス信号が停止し、モーターが止まる。電気には自己ロック機能があるため、パルス信号を使用できます。 3、また、電気式の低圧モーター(380VAC)は常時信号で制御され、すなわち起動信号が閉じる(ノーマルオープン点)ことで起動する;停止信号が切断される(常閉点)と停止する。
電気専門分野と連携する必要があり、電気制御回路に自己ロック機能がある場合は2つのパルスDOポイントが必要で、自己ロック機能がない場合は1つの保持DOポイントが必要です。