二重フランジ式電子式液面計

2018-12-17View Original

Thread Content

二重フランジ式電子式液面計は装置の南側に設置されており、高圧側が液相、低圧側が負圧です。なぜ昼間は太陽が東から西に移動するにつれて液面も上下し、夜になると正常に戻るのでしょうか?
Reply #22018-12-17
水位計のある場所の温度と関係があるはずです。
Reply #32018-12-17
温度は何に影響を与えるのか?どのような対策を講じるべきか?
Reply #42018-12-17
電子式水位計とはどのような概念ですか?
Reply #52018-12-17
一つの可能性として、温度が毛細管内の密度に影響を与え、体積は変わらないものの圧力が変化し、それによって測定値に変動が生じるということが考えられます。しかし、この可能性は極めて低いです。もう一つの可能性として、シールパッキンが温度の影響を受けて熱収縮し、取り付け時にダイヤフラムを押しつぶしてしまい、パッキンの圧力の影響で測定結果に影響が出るということです。この可能性の方が高く、条件が許せばパッキンを取り外して点検することをお勧めします
Reply #62018-12-17
昼間のはずで、毛細管や計器に充填されたシリコンオイルは太陽光の影響で温度が上昇し、粘度が下がるため圧力の伝達が敏感になり、液面にわずかな変動が見られます。一方、夜間は粘度が上がるため、そのわずかな変動も現れなくなり、そのため夜間の方が安定しています。
Reply #72018-12-17
容器内の媒体には温度がありますか?計器用ダイアフラム部分からタンクの短い配管までを断熱することを推奨します
Reply #82018-12-17
昼間に水位を正しく測定するためには、どのような対策が必要ですか?
Reply #92018-12-17
おそらく、そのトランスミッターのキャピラリ内のシリコンオイルの動作温度が低すぎるため、選定に問題があるのでしょう。
Reply #102018-12-17
この投稿は、2018年12月17日20時29分に「催化一粟」によって最終的に編集されました。通常の差圧計の場合、温度係数は全スケールの0.05%/℃を超えてはなりません。昼と夜の温度差を20℃とすると、液面測定値の温度による変動は、理論上1%を超えるべきではありません。投入も排出もない状態で、差圧式液面測定値が温度の変化に伴って明らかに変動するのが観察できる場合があります
Reply #112018-12-18
キャピラリー付きですか?シリコンオイルの充填が不適切で、温度変化を引き起こしているのか?
Reply #122018-12-21
フランジ式膜箱は負圧測定に適していない
Reply #132018-12-24
具体的なデータで示してください。時間帯、水位値。個人的には、太陽の昼夜が影響を与えているとは思いません。 周囲の環境や工程上の理由を見てみることができます。
Reply #142018-12-25
ちょうど見たところですが、電子式水位計って何なのかよくわかりませんでした。実際は二重フランジ式水位計だったんですね。普通、私たちは「電子」という言葉を付けません:handshake
Reply #152018-12-25
個人的には、液体が温度の影響をそれほど受けるとは思えません。その理由はおそらく、1.真空度が不十分で、毛細管内に充填された液体の量が正確でなく、気体が含まれていて、温度の変化に伴って動くからでしょう。2.回路基板の温度ドリフトが深刻。
Reply #162018-12-27
この投稿は最後にzhx023によって2018-12-27 08:50に編集されました。1、おそらく温度が媒体の密度に影響を与え、そのため圧力差に変化が生じたのでしょう;これは、あなたの機器に断熱処理がされているかどうかによります2、昼夜の温度差が大きい場合、キャピラリー内のシリコンオイルも温度の影響を受ける可能性がありますので、断熱材で覆って露出部分を減らすことをお勧めします。
Reply #172018-12-28
補足しますが、もう一つの可能性としてはシリコーンチューブの真空度が悪いことです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.