なぜ磁気式フロート式液面計を導入する際には、まず上側の気相バルブ群を開き、その後で液相バルブ群を開くのか
Reply #22018-12-18
液面計内に圧力がないため、まず液相弁を開けると、過度な圧力によってフロートが瞬時に持ち上げられ、フロートが損傷する可能性があります
Reply #32018-12-18
一般的な磁気式フロートの下部には、フロートが損傷するのを防ぐためのスプリングがあります。そのため、まず圧力取り出しバルブを開ける必要があります
Reply #42018-12-18
1、液面計を隔離した後は、通常、排液および減圧を行い、フラップがゼロに戻るかを確認します。これが一般的な確認方法であり、この時点で液面計内の圧力は大気圧です; 2、運転開始時に下側の隔離弁を先に開くと、液面計の上側にあるガスが測定容器内の圧力および液柱によって圧縮される; 3、液面計は通常、容器内の液面の一部を測定する。その際に液面計の上部にある遮断弁を開くと、圧力差によって上部のガスが排出され、フロートが急激に上昇し、反転板の上部に衝突する。深刻な場合はフロートが潰れてしまう; 4、フラップの上面と下面には通常スプリングがあり、一定の位置保持機能を果たしますが、フラップ式液面計の使用にあたっては必ず規定の順序に従う必要があります。
Reply #52019-03-16
まず下の方を開くと、圧力の慣性によってフロートが持ち上げられ、フロートが破損します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.