ローター式流量計の設置

2018-12-18View Original

Thread Content

当社のプラグアンドプレイ式装置には回転式流量計が内蔵されており、水平に取り付けられています。回転式流量計は水平に取り付けられるのでしょうか?この知識点を知っている達人はいますか?水平に設置されたこの装置の内部構造と原理を知りたい
Reply #22018-12-18
この投稿は最後にmyfaceによって2018-12-18 14:31に編集されました。もし私が理解しているタイプの回転式流量計であれば、垂直に取り付ける必要がありますが、これはタービン式流量計ですか?それに、取り付け説明書は同梱されていないのですか? 水平に取り付けられる特別なタイプがあるらしいですが、見たことがありません~
Reply #32018-12-18
なんだかエルボーが流量計にすごく近い気がする
Reply #42018-12-18
回転式流量計は水平に設置できます
Reply #52018-12-18
水平に設置できますが、図面を見ると前後の直管部分の距離が不足しています。。。
Reply #62018-12-18
ローター式流量計には水平に設置できるものがありますが、図にある構造のものは水平に設置できません
Reply #72018-12-18
ローター式流量計の取り付けおよび使用上の注意点:1、計器の取り付け方向 ほとんどのローター式流量計は、振動のない配管に垂直に取り付ける必要があり、明らかな傾きがあってはならず、流体は下から上へと計器を流れる。計器には厳格な上流直管部の長さ要件はないが、メーカーによっては(2~5)Dの長さを要求するものもある。 2、汚れた流体用の取り付けには、計器の上流にフィルターを設置するべきである。磁気結合式の金属管式流量計は、磁性不純物を含む可能性のある流体を測定する場合、計器の前に磁気フィルターを取り付ける必要がある。フロートとコーンチューブを清潔に保つことが重要で、特に小口径の計器では、フロートの清潔度が測定値に大きく影響します。 3、ローター式流量計の流量値は必要に応じて換算する必要がある。使用する媒体の密度や粘度などのパラメータに基づいてローター式流量計メーカーに特別に製造を依頼したものでない場合、液体用の計器は通常水を用いて流量を校正し、ガス用の計器は空気を用いて校正され、その定格値は工学標準状態で設定される。使用条件の流体密度、ガス圧力・温度が校正値と一致しない場合は、必要な換算を行う必要がある。換算式と方法は、ローター流量計の製造元の取扱説明書に詳しく記載されています。 ローター式流量計の主な測定対象は単相の液体またはガスであり、液体中に微粒子の固体が含まれている場合や、ガス中に液滴が含まれている場合は通常適用されません。フロートが液体の流れの中で微粒子や微小な気泡を付着させると、測定値に影響を与えるからです。遠隔地で出力信号を利用して合計積算や流量制御を行う場合、一般的には電気信号出力式の金属管ローター式流量計(すなわち金属管フロート式流量計)が選ばれます。環境の雰囲気に防爆要件があり、かつ現場に制御計器用のガス供給源がある場合は、遠隔伝送式金属管ローター流量計を優先的に検討する。要するに、使用環境や要件に応じて異なるタイプの流量計を選ぶ必要があり、適切な選定が非常に重要です。
Reply #82018-12-18
水平に設置できます。写真を見るとクローニーの製品のようです
Reply #92018-12-18
このタイプの回転式流量計の構造は、添付図の通りです
Reply #102018-12-18
うちの工場にもこのような水平取り付けの回転式流量計があります
Reply #112018-12-18
この投稿は最後に、2018年12月19日15時49分にfeng*aosaによって編集されました。回転式流量計には水平に設置できるものもあります; ローター式流量計は直管部に要求がありません。 流量計には3つのタイプがあります:1、円錐形の管の中にフロートを設置し、フロートが上昇することでフロートと管との間の環状面積が変化するものが、フロート式ローター流量計です; 2、直管内に孔板を設け、その孔板の中心に円錐形のフロートを置く。フロートが上昇するとフロートと孔板との間の環状面積が変化し、これがオーガ型(円錐形フロートが栓のような形状)の回転式流量計である; 3、流体の推力によってピストンの反対側にあるばね力を克服して移動すると同時に、管(ピストンカバー)の流路面積を変化させるものがピストン式流量計である。(実際には、弾性要素を利用して地球の重力に代わるものだ。)このローターは水平に取り付けることができます。
Reply #122018-12-18
回転式流量計が水平に設置できるなんて、初めて知りました
Reply #132018-12-19
ローター式流量計は、必ず垂直に取り付けて使用しなければなりません。ローター流量計の測定原理:ローターは重力、浮力、および液体の流速によって生じる推力の3つの力がバランスを保つ。
Reply #142018-12-20
水平に取り付けられているのを初めて見ました。使われていたローターはすべて垂直に取り付けられていましたが、水平に取り付けられているものには中にスプリングが入っているのでしょうか?
Reply #152018-12-20
無理だよ、原理を見ればわかる。トラフィックがない時にどうやってゼロに戻すの?
Reply #162018-12-20
水平に取り付けられた内部にはスプリングがあります
Reply #172019-03-12
ローター式流量計は平行に設置することはできず、必ず垂直に設置しなければなりません
Reply #182019-03-12
私が使用している回転式流量計はすべて垂直に設置されており、メーカーを問わず、プラグイン型であっても同じです。これはプロフェッショナルではないように思える

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.